Melder mit Memoryfunktion versehn
|
08-06-2017, 19:27
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Melder mit Memoryfunktion versehn
Hallo zusammen,
wegen Kundenwunsch gerade Testaufbau in der Werkstatt: 2 BW 8010 eine Terxons SX die Melder sollen sich über die Led ' Melden ' wer im Alarmfall ausgelöst hat. ich habe alles nach einer Pdf Vorgabe von Abus verdrahtet und programmiert.....läuft aber nicht richtig und der Support weiß auch nicht wirklich warum.....deshalb Frage: wer von euch hat's schonmal gemacht und wie?? Meine Vorgehensweise: Mem Jumper auf 0 V, Gehtest Jumper offen, LED Jumper zu ( im Melder jeweils ) Mem Anschluss des BW auf OP1, der auf aktiv folgend Programmiert.....klappt auch soweit nur das die LED sich nicht mehr zurücksetzen läst und dauerhaft blinkt falls ihr eine Idee habt währe ich echt dankbar :-) |
|||
09-06-2017, 09:46
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Melder mit Memoryfunktion versehn
Grüß Dich, Ralfonso.
Je öfter ich das armselige mehrsprachige Installationsfaltblatt mit den 3 Varianten lese - desto mehr 'I get confused on a higher level !' (... sagte mal ein ausländischer Teilnehmer bei einem Kursus). Welche Variante soll's denn sein ? Mal unabhängig vom desaströsen Deutsch im Satz, "Das Scharfschalten des Systems bewirkt +12V oder 0V auf den Speichereingang des Melders und stellt diesen zurück." Was denn nu ? +12V oder 0V ? Was bietest Du den MEM-Eingang über Aktiv und OP1 an ? Gruß Manfred |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
memoryfunktion terxon sx lx mx | ralfonso | 3 | 3.420 |
06-12-2014 22:04 Letzter Beitrag: ralfonso |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste