Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Melder mit Memoryfunktion versehn - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167)
+---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136)
+---- Thema: Melder mit Memoryfunktion versehn (/showthread.php?tid=11812)



Melder mit Memoryfunktion versehn - ralfonso - 08-06-2017 19:27

Hallo zusammen,

wegen Kundenwunsch gerade Testaufbau in der Werkstatt:
2 BW 8010 eine Terxons SX

die Melder sollen sich über die Led ' Melden ' wer im Alarmfall ausgelöst hat.
ich habe alles nach einer Pdf Vorgabe von Abus verdrahtet und programmiert.....läuft aber nicht richtig und der Support weiß auch nicht wirklich warum.....deshalb Frage: wer von euch hat's schonmal gemacht und wie??
Meine Vorgehensweise: Mem Jumper auf 0 V, Gehtest Jumper offen, LED Jumper zu ( im Melder jeweils ) Mem Anschluss des BW auf OP1, der auf aktiv folgend Programmiert.....klappt auch soweit nur das die LED sich nicht mehr zurücksetzen läst und dauerhaft blinkt
falls ihr eine Idee habt währe ich echt dankbar :-)


RE: Melder mit Memoryfunktion versehn - Manfredo - 09-06-2017 09:46

Grüß Dich, Ralfonso.

Je öfter ich das armselige mehrsprachige Installationsfaltblatt mit den 3 Varianten lese - desto mehr 'I get confused on a higher level !' (... sagte mal ein ausländischer Teilnehmer bei einem Kursus). Welche Variante soll's denn sein ?

Mal unabhängig vom desaströsen Deutsch im Satz, "Das Scharfschalten des Systems bewirkt +12V oder 0V auf den Speichereingang des Melders und stellt diesen zurück."

Was denn nu ? +12V oder 0V ? Was bietest Du den MEM-Eingang über Aktiv und OP1 an ?
Gruß
Manfred