Interner Signalgeber stumm
17-12-2024, 15:10
Beitrag: #1
Interner Signalgeber stumm
Wir betreiben mehrere Complex Anlagen in verschiedenen eigenen Objekten und haben uns zwangsläufig etwas in die Technik eingearbeitet. In einem kleineren System (Complex 400H, ÜE, 4 BUS-Melder (IR), Interne Sirene) was jahrelang gut lief, haben wir kürzlich einen IR Melder (via BUS) hinzugefügt. Seitdem geht der Interne Signalgeber nicht mehr (Getrennt verkabelt). Er geht zwar wenn ich ihn über das Errichter Menü teste, aber er streikt bei einer Alarmauslösung, auch bei Aufspielung einer älteren Parametrierung bei der es mit Sicherheit noch funktionierte -> kein Ton. Kann ein zusätzlicher Melder (inkl. geringfügig längerer BUS Kabelwege) evtl. ursächlich sein? Obwohl der Signalgeber ja separat direkt am Ausgang ISG. angeschlossen ist?

Ich freue mich falls jmd. dazu einen Tip hat.

Danke und Beste Grüße.
J
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-12-2024, 15:20
Beitrag: #2
RE: Interner Signalgeber stumm
Der ISG löst in der vorgesehenen Konfiguration nicht bei einem Externalarm aus. Ist nur ein Internsignalgeber. Entweder gab es hier eine Verknüpfung, die ihr kaputt gemacht habt oder der ISG hat noch nie bei einem Externalarm ausgelöst, sondern immer nur bei einem Internalarm.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-12-2024, 16:16
Beitrag: #3
RE: Interner Signalgeber stumm
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Da kann es tatsächlich zu einem Missverständnis gekommen sein. Vermutlich war der Int. Signalgeber als Außensirene Konfiguriert. Daß es mit dem Aufspielen der alten Parametrierung dennoch nicht funktionierte, verwundert mich dennoch. Das wäre aber auch nicht meine erste Verwunderung. Vielleicht hast Du noch den Tip auf welcher Seite die Verknüpfung zu finden - oder eben einzurichten wäre?

Viele Grüße
J
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-12-2024, 16:22
Beitrag: #4
RE: Interner Signalgeber stumm
Bau dir unter Systemdaten eine ODER-Verknüpfung aus Externsignalgeber akustisch und Intern-Signalgeber. Dann legst du auf den Ausgang, an dem der ISG angeschlossen ist, den Ausgangstyp auf Verknüpfung fest und wählst deine neu erstelle Verknüpfung aus.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-12-2024, 18:51
Beitrag: #5
RE: Interner Signalgeber stumm
Super so hats geklappt und er mach wieder gehörig Internlärm
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.482 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz Martina H. 19 10.591 28-08-2019 22:40
Letzter Beitrag: 5624
  Complex 400h - Telenot Signalgeber tom_1 1 3.981 09-08-2015 19:27
Letzter Beitrag: 5624
  Interner Melder und Complex 400H jan64 2 4.019 21-08-2014 21:50
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste