Hallo zusammen,
kürzlich hat der Energieversorger bei uns den Strom abgeschaltet. Darauf hin meldete die MX Zentrale den regulären Ausfall der Netzspannung. Nach einem Reset war die Anlage dann wieder Betriebsbereit. Dann sollte die Anlage wieder scharf geschaltet werden, darauf hin meldete die Anlage alle Draht Zonen als offen. Nachdem ich dann die Netzspannung erneut getrennt habe und den Akku der Zentrale ebenfalls abgezogen habe hat die Anlage nach dem zuschalten wieder regulär funktioniert. Nun tritt der Fehler das alle Draht Zonen als offen angezeigt werden gut alle 4 Tage erneut auf. Die Anlage lässt sich nur durch erneute Abschaltung aller Spannungen wieder in Betriebsbereitschaft versetzen. Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann? Gruß Tim |
|||
03-03-2020, 10:12
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
Aus welchen Baujahr ist denn die Terxon?
Wie lange war denn die Netzspannung weg? (Eventuell Akku defekt?) Mess doch mal die Spannung an den Klemmen 12V AUX und 0V , ob da 12 Volt anliegen. Wenn nicht, wird wohl das Netzteil defekt sein. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
|||
04-03-2020, 06:59
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
Hi Thomas,
die Anlage ist 3 Jahre alt. Spannung war ca. 30min weg. Akku wurde vor 3 Wochen getauscht. Spannung werde ich messen sobald ich wieder da bin. Gruß Tim |
|||
04-03-2020, 20:49
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
es könnte der bekannte Chipsatzfehler sein.
Bei drei Jahren schleunigst beim Verkäufer auf Kulanz plädieren und eine RMA bei ABUS anfordern. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
04-03-2020, 22:03
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
@megagramm.
Betraf das nicht hauptsächlich Anlagen aus dem Baujahr 2015? In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
|||
04-03-2020, 23:30
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
@Powertom,
das Herstellungsdatum muss nicht das Auslieferungsdatum des Händlers sein. Es schlafen sicher noch einige Anlagen in den Regalen der Händler, so dass leider noch oft Überraschungen mit dem DINO folgen werden. Jedenfalls gibt es sicher keine "Rückrufaktion" nach Seriennummern. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
06-03-2020, 19:39
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
Danke für eure Antworte. Wo kann ich das Herstellungsdatum finden?
Gruß Tim |
|||
06-03-2020, 21:45
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen
Das Herstellerdatum findest Du nicht.
Aber bei drei Jahren nach Kauf wird ggf. noc hauf Kulanz getauscht und da zählen die Rechnungen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|