Complex 400 ML defekt
Hallo
Ich habe bei einer Complex 400 Probleme mit Eingängen/Meldelinien. Die Anlage ist ca. 2 Jahre in Betrieb, jetzt hat zum zweiten Mal ein BWM Fehlalarm ausgelöst. Beim ersten Mal habe ich zuerst den BWM und dann die Verkabelung ausgetauscht. Beides ohne Erfolg. Erst nachdem ich den BWM auf eine andere Meldelinie um gesteckt habe, hat der BWM keine Fehlalarme mehr ausgelöst. Jetzt hat der nächste Melder Fehlalarme ausgelöst, ich habe den BWM auch wider auf eine andere Meldelinie umgesteckt, seit 3 Wochen kein Fehlalrm. Kennt jemand von euch dieses Problem? Die Probleme treten bei den ML 1-16 auf. |
|||
09-12-2014, 22:38
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Complex 400 ML defekt
Ich will jetzt nicht beschwören, dass die AD-Wandler wirklich einen weghaben, aber das ist extrem selten und bei dir dann gleich zweimal.
Hast du eventuell andere Abschlusswiderstände auf den Linien als in der Parametrierung hinterlegt? Normal sind ja 10k-Widerstände in der Parametrierung, die Meldegruppenmodule setzen dagegen auf 12k1. 12k1 liegt noch problemlos in den erlaubten 40% Abweichung bei einem 10k-Widerstand. Aber bei diesen 40% gilt, dass dann spätestens ausgelöst werden muss, also eine Auslösung bei z.B. 12k5 wäre auch zulässig. Sprich einfach beim Widerstand vergriffen. Dazu kommt, dass es sich bei den Anschlüssen ja um Lötsteckleisten handelt. Die Steckverbindung ist ja nicht luftdicht, also kann es hier zu einer Korrosionsschicht kommen, die beim Abziehen der Verbindung wieder abgekratzt wird. Lass dir einfach mal im Errichtermenü die AD-Werte anzeigen, auch über einen längeren Zeitraum und vergleiche diese dann zwischen einer der "defekten" und einer intakten ML. |
|||
09-12-2014, 23:02
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Complex 400 ML defekt
Hallo
Danke für die Antwort. Die Widerstände (10k) passen mit der Konfig zusammen. Die AD Werte werde ich noch kontrollieren. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste