Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro
25-11-2025, 07:54
Beitrag: #1
Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro
Hallo zusammen,
Kann mir jemand genau erklären, wie ich eine Scharfschaltverzögerung für einen kompletten Bereich programmieren kann?

Vielen Dank euch allen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 20:50
Beitrag: #2
RE: Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro
Extern oder Intern scharf? Hast du draußen eine Schalteinrichtung? Oder möchtest du das über das Bedienteil machen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 21:28
Beitrag: #3
RE: Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro
Hallo, vielen dank schonmal für deine Antwort. Ich will eine Scharfschaltverzögerung für Wxtern scharf programmieren
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 22:02
Beitrag: #4
RE: Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro
Okay, und hast du draußen eine Schalteinrichtung oder nur im Haus?

du einfach möchtest, dass nach „Extern scharf“ noch z. B. 30 s Zeit bleiben, um den Bereich zu verlassen:
1. In IQ PanelControl:
System → Bereiche → Bereich X → Registerkarte „Ausgangsweg“ (erscheint erst, wenn du den Haken bei „Definiere Eingangs-/Ausgangsweg“ gesetzt hast).
2. Dort einrichten:
– Zeit für Ein-/Ausgangsweg / Zeit für Ausgangsweg:
• gewünschte Austrittszeit einstellen (z. B. 00:00:30).
• Beachten: Die Honeywell-Doku begrenzt die Wegzeit auf max. 45 s, typischer EN-Wert.
– Signalisierung:
• Bereichsweit, Türseite oder Alle – je nachdem, ob nur am Austrittsterminal oder im ganzen Bereich „Gebimmel“ gewünscht ist.
– Summerton / Vorwarnung:
• Summerton für die gesamte Wegzeit und optional anderen Ton für die letzten Sekunden (Vorwarnzeit).

Wirkprinzip:
• Bediener schaltet Extern scharf (Leser / Bedienteil).
• Ausgangswegzeit beginnt zu laufen.
• Während der Zeit dürfen die im Austrittsweg liegenden Meldergruppen kurz hintereinander auslösen, ohne Alarm zu generieren (klassischer „Weg durchs Gebäude zur Tür“).
• Nach Ablauf der Zeit führt jede weitere Auslösung im Bereich zu Alarm.

Wenn es dir nur um „Scharfschaltverzögerung“ für den ganzen Bereich geht, legst du die Austrittswegzeit so fest, dass sie exakt deiner gewünschten Scharfschaltverzögerung entspricht und stellst sicher, dass der Nutzweg vom Scharf-/Unscharf-Punkt zur Tür über Meldergruppen im Austrittsweg führt.
3. Meldergruppen für den Ausgangsweg definieren (wenn ein echter Weg genutzt wird)

Damit die Zentrale weiß, welche Melder zur „Wegstrecke“ gehören:
1. System → Meldergruppen → betroffene Meldergruppen des Bereichs.
2. In der jeweiligen Meldergruppe:
– Meldergruppenart passend (Einbruch, 24h usw.).
– Zuordnung zum Bereich X.
– In den Bereichsoptionen/Wegeinstellungen (Registerkarte Eingangsweg/Ausgangsweg) die Reihenfolge / Zugehörigkeit der Meldergruppen im Weg festlegen.

Kleiner Tipp:
• Start des Weges: meist Meldergruppe direkt am Scharf-/Unscharf-Bedienfeld.
• Dann nacheinander die Melder auf dem Laufweg bis zur Ausgangstür.
• Keine „fremden“ Melder in den Weg, sonst fängt dir der Weg an, unnötig auszuschlagen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  MB Secure und IOS Techniker 2 169 26-11-2025 20:43
Letzter Beitrag: angos_
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 892 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 1.276 21-07-2025 20:35
Letzter Beitrag: Shadow1997
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 1.067 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 1.260 11-06-2025 22:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 1.172 06-06-2025 07:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 9.484 31-05-2025 21:17
Letzter Beitrag: Steini2804
  MB Secure Pro und Winmag V7 Nightcrawler 6 1.582 19-05-2025 06:57
Letzter Beitrag: MartinH
  Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000 Shadow1997 13 2.764 06-02-2025 16:24
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure Pro KNX Anbindung über Loxone? shaolinmaster 1 965 22-01-2025 17:11
Letzter Beitrag: walimex



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste