SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
|
30-01-2022, 16:32
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
Hallo,
bin neu hier im Forum und habe schon viel gesucht, aber zu den Meldern nichts gefunden. Ich versuche einen SLIM-DUAL-PRO Melder an einer Integra 128 Plus anzuschließen, bekomme aber immer Sabotage Meldungen. Gehäuse vom Melder ist geschlossen. Jumper und DLOADX als 2EOL/NC: Z1: gelb Z2: grün Com: schwarz gebrückt auf AM und TMP +12V: rot SRVC: weiß LED: blau Hat jemand eine Idee? |
|||
30-01-2022, 17:00
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
Das wird wohl daran liegen, dass die Anlage so aufgebaut ist, dass jede Meldelinie mit einem entsprechenden Widerstand abzuschließen ist.
Dadurch wird dann auch festgestellt, wenn das Kabel sabotiert wird. Schau mal in der Errichteranleitung nach, da sollte auch der Wert des Widerstandes angegeben sein. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
30-01-2022, 17:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
Evtl. hast du am Melder andere Widerstandswerte eingestellt als an der Zentrale? Der Dual PRO kann ja auf verschieden Widerstandswerte eingestellt werden per Jumper (2EOL: 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ). Das Anschlussmuster sieht aufem ersten Blick korrekt aus - wobei ich net ganz verstehe, was grün und weiß rechts machen?
Wobei ich nicht verstehe, warum du den nicht als 3EOL anschließt und die Abdecküberwachung auch über die Linie laufen lässt. @Martina: Der beinhaltet bereits Abschlusswiderstände und die hat er gemäß seiner Aussage ja auch aktiviert per Jumper. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
30-01-2022, 17:38
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
Zitat:@Martina: Der beinhaltet bereits Abschlusswiderstände und die hat er gemäß seiner Aussage ja auch aktiviert per Jumper. Dass heißt aber nicht, dass die Parametrierung einen anderen Widerstandswert erwartet, oder kann man den Widerstandswert in der Zentrale nicht für jede Linie wählen, wie es bei der Complex der Fall ist ... und damit, KM, sind wir dann bei Deiner Antwort, wobei Du´- im Gegensatz zu mir - entsprechend übliche Widerstandswerte gepostet hast. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
30-01-2022, 17:44
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
@KMsicherheitstechnik
Grün ist für den Sabotagekontakt des Halters, geht dann mit dem grauen Kabel auf NC. Weiß ist zum Einschalten des Konfigurationsmodus, klemme ich aber wieder ab. Zwei Jumper sind aktuell auf 2EOL 1.1 kOhm gesetzt und in DLOADX ist R1 1100, R2 1100 eingestellt. Wie jumper ich denn 3EOL? Dann würde ich 3EOL mal probieren. Danke Heiko |
|||
30-01-2022, 18:02
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
Zitat:Wie jumper ich denn 3EOL? Dann würde ich 3EOL mal probieren.Da gibts nix extra zu jumpern, siehe Anleitung, brauchste nen extra Widerstand und verkabelst anders. Also das graue Kabel geht an den Sabokontakt der Halterung von NC -> Sabo Halterung -> Klemme -> Zentrale? Das wäre dann soweit richtig. Ich würde ja mal durchmessen, ob z.B. der Sabokontakt von der Halterung fälschlicherweise offen ist oder ob die Widerstandswerte stimmen (auch Satel ist nicht fehlerfrei, von daher sollte man einen Defekt des Melders natürlich auch ausschließen.) Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
31-01-2022, 14:34
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
wenn du mal auf der Händlerseite schaust: https://www.asl-ademco.de/D/SLIM-DUAL-PRO.html
Da hast du unter dem Melder Anschaltbilder mit Jumperung und allem pipapo Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
06-02-2022, 18:19
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
3EOL ohne Jumper und mit einem Widerstand 2.2k funktioniert auch nicht. Ich mache anscheinend immer etwas falsch.
Jetzt habe ich nach Anleitung alle drei Linien einzeln verkabelt, ohne Jumper also NC. So funktioniert es. Wenn ich jetzt auf 3EOL umstellen will (mit Widerstand 2,2k zw. AM/AM und AM/TMP überbrückt), was mach ich denn mit den lt. Anleitung jeweils freien TMP und NC Klemmen? Wie passt denn der eine 2.2k Widerstand zwischen AM/AM zu der DLOADX Einstellung der Abschlusswiderstände R1, R2, R3? |
|||
06-02-2022, 18:53
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
Zitat:was mach ich denn mit den lt. Anleitung jeweils freien TMP und NC Klemmen?Die bleiben frei. Die DEOL-Widerstände und somit die Verkabelung zwischen den Klemmen erfolgt intern im Melder über die Jumper oben - nur der weitere Widerstand für 3EOL ist im Melder nicht integriert. Zitat:Wie passt denn der eine 2.2k Widerstand zwischen AM/AM zu der DLOADX Einstellung der Abschlusswiderstände R1, R2, R3?Versteh ich grade net. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf | JanM81 | 23 | 17.431 |
17-04-2019 19:06 Letzter Beitrag: Animal |
|
Überraschender Besuch - Alarmauslösung durch Satel Grey Dual | Hogend | 8 | 4.660 |
04-09-2018 07:03 Letzter Beitrag: Hulk |
|
Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus) | alexio7 | 1 | 1.947 |
28-08-2018 09:36 Letzter Beitrag: Hogend |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste