Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder - Andiarbeit - 16-02-2016 05:08

Hi Zusammen,

habe die Oasis 80 eingerichtet und alle Melder/Sensoren angelernt und nach und nach montiert.
Einen Öffnungsmelder, den ich bereits angelernt habe benötige ich vorerst nicht. Habe also die Batterie wieder entfernt.
Leider bekomme ich jetzt dauernd eine Sabotage-Meldung für diesen Kontakt.
Dachte es liegt vermutlich daran, dass ich die Batterie evtl. im Normalbetrieb heraus genommen habe. Also Batteirie wieder rein und im Errichter Modus entfernt.
Leider bleibt die Sabotage-Meldung bestehen.
Habe den Melder bei den Komponenten-Einstellungen explizit auf AUS gestellt.
Auch das brachte keine Erfolg.

Wass soll ich machen? Ist die einzige Möglichtkeit, den Melder komplett zu löschen? Dachte wäre ist von Vorteil, ihn schon mal anzulernen, für die korrekte Beschriftung der Bedienteile...

Danke für eure Hilfe.


RE: Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder - Daniel J - 16-02-2016 05:42

Hallo,

Melder muss gelöscht werden.

Wenn du bei einen angemeldetet Melder die Batterie entfernst, so kann dieser Melder keinen aktuellen Status zur Zentrale schicken und die Zentrale denk, dass der Melder sabotiert wurde.
Da du die Batterie wieder im Melder hattest und ihn auf AUS gestellt hast und bestimmt noch nicht angebaut wurde, ist auch der Sabotageschalter (kleine Feder auf der Rückseite vom Melder) nicht geschlossen und er löst dann auch einen Sabotage Alarm aus. Wenn du die Beschriftung gemacht hast, dann bleibt diese auch erhalten, wenn du den einen Melder löschst. Du musst nur bei erneuter Anmeldung den gleichen Komponentenplatz für den Melder verwenden.

Also am besten den Melder löschen.


RE: Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder - timbaum - 16-02-2016 08:46

Hallo,

du kannst auch die Reaktion des Melders auf AUS stellen.
Dann bleibt der Melder im System ist aber abgeschaltet und gibt keine Meldungen mehr von sich. Auch möglich wäre zusätzlich "STÄNDIGE SABOTAGE IGNORIEREN" zu aktivieren. Dann kommt von jedem Melder nur eie Sabotagemeldung.

Gruß Tim


RE: Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder - Andiarbeit - 16-02-2016 15:01

Danke für eure Antworten.
@Tim auf AUS habe ich ihn wie oben geschrieben schon gestellt. Vorher bei gedrücktem Sabotagekontakt die Batterie entfernt. Trotzdem kam die Meldung.

Werde ihn wohl löschen.

Bin sonst mit der Anlage recht zufrieden. Jetzt beginnt die Testphase.
Das Forum und eure Beiträge haben mir sehr weiter geholfen.
Ich habe hier öfter gelesen, dass die Anlage gewisse "Fallstricke" hätte.
Gibt es da irgendwo ein Auflistung mit Dinge auf die man achten musst oder ist da einfach nur gemeint, dass die Oasis nicht wirklich "benutzerfreundlich" aufzubauen ist?