Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136) +---- Thema: Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los (/showthread.php?tid=8498) |
Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los - Mikkegr - 31-01-2016 18:08 Habe eine Terxon MX mit einer Innensirene SG1250 und einer Aussensirene SG1800 Nach Scharfschaltung der Alarmanlage gehen beide Sirnen kurz los, o wie es eine Bestätigung ist dass das System scharf ist. kann man dies abschalten bzw. mit welchen Code. Konnte leider bis dato nichts finden Danke Michael RE: Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los - Manfredo - 02-02-2016 10:56 Tach Michael. Wie kurz ? Nur Bruchteil von einer Sekunde oder länger ? Wie sind die Codes 062, 072 und 76 gesetzt ? Gruß Manfred RE: Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los - Tomilee - 11-12-2016 15:42 Hallo , Habe das gleich problem Sirene läutetet direkt nach scharfschaltung ca 5 sek. lang.... Gibt es eine Lösung???? LG RE: Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los - Tomilee - 16-12-2016 18:32 Lösung: Ausgänge waren falsch Programmiert. Unter den Menü Punktenn 081 und 083 081 - 00 Sirene 038 - 08 Blitz folgend LG Tomilee |