INT-TSG ignoriert Zwangspriorität - Igel - 22-11-2015 15:07

Hallo,
ich habe folgendes Problem:

Das Bedienteil INT-TSG ignoriert die Zwangspriorität der Linien (Integra 128 Plus), schaltet also scharf und löst dann sofort Alarm aus. Wenn ich im Terminalmodus des TSG scharf schalten will, bekomme ich die Meldung über die Linienverletzung, ebenso im virtuellen Bedienteil im DLOADX.

Woran kann das liegen?


Zusatzfrage: In DLOADX werden über "Linienzustand zeigen"-> "Details 1-64" die jeweiligen Linien farbig dargestellt, z.B. grau für Melder fehlt. Was bedeutet blau und Türkis?

Danke,
Igel


RE: INT-TSG ignoriert Zwangspriorität - Animal - 23-11-2015 08:14

installiere die Firmware 1.03 vom Oktober 2015 auf dem Bedienteil, deine Firmware ist alt.

die farbliche Unterscheidung hellblau-dunkelblau (ich bin ein Mann, Türkis und Taupe sind keine Farben Big Grin ) ist jeweils für eine 8er-Gruppe von Meldelinien, eben die Zählweise, die einen Adressbereich definieren.


RE: INT-TSG ignoriert Zwangspriorität - Igel - 23-11-2015 21:10

Danke,

die Geräte sind neu und haben bereits folgende FW-Versionen:
Integra 128 Plus: 1.13 DE, 2015-03-14
INT-TSG: v1.03 (Produktionsdatum 2015-10-29)

Diese sollten doch miteinander kompatibel sein? Die normale (Touch)Bedienoberfläche funktioniert auch (Makros, Status, Steuerung, ...).

Gibt es noch andere Ideen?


RE: INT-TSG ignoriert Zwangspriorität - Animal - 24-11-2015 07:42

es geht nicht um die Kompatibilität, sondern den aktuellen Firmwarestand.
Installiere die 1.14 vom 05.11.15 (Zentrale) sowie die 1.03 vom 26.10.15 (Bedienteil) dann klappt auch die Zwangspriorität über Makros und Icons.

In der vorherigen Version wurde die Zwangspriorität bei bestimmten Aktionen (Linienscharfschaltung usw...) nicht berücksichtigt um versehentliche "Nicht-Scharfschaltung" zu verhindern. Ich fand die alte Variante besser, da musste die Zwangspriorität dezidiert über Ausgänge beschaltet werden.


RE: INT-TSG ignoriert Zwangspriorität - Igel - 26-11-2015 21:54

Hallo Animal,

danke mit der 1.14 klappt es nun. Bei Linienverletzung oder Störungen schaltet das INT-TSG während des Scharfschaltens in den Terminalmodus und zeigt die Fehler an.

Zu der alten Variante (<v1.14): Wenn die Zwangspriorität ignoriert wird und dann trotzdem scharfgeschaltet wird, löst der Alarm sofort aus. Irgendwie erkenne ich nicht den Sinn davon? Warum fandest Du es besser?