Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Satel (/forumdisplay.php?fid=169) +--- Thema: Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul (/showthread.php?tid=7312) |
Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul - heimerdinger - 04-09-2015 16:28 Hier habe ich zwei Frage: 1) An den Fenstern habe ich den AVD-100 (Funk-Magnetkontakt). Der hat ja zwei Linien. Stelle ich diesen bei dem Reaktionstyp beide male auf "Sofortlinie"? 2) Ich habe bereits konfiguriert, dass beim Öffnen des Fensters übers das KNX-Modul eine "1" auf den KNX-Bus gesendet wird. Dummerweise sendet das Modul sofort eine "0" hinterher, obwohl das Fenster noch geöffnet wird. Gibt es hier eine Einstellung, welche ich übersehen habe? RE: Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul - gontchi - 06-09-2015 21:00 Hi! Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe solltest du damit versuchen: 1 den Ausgangstyp auf "24 Monostabiler Kontakt" stellen. 2 unten Rechts Hacken "Aktiv bei Verletzung" setzen. [attachment=1436] |