Frage zu den Alarmreaktionen F-Link 1.2 - Franki - 21-01-2015 21:42

Hi,

in den Settings zu den Alarmreaktionen findet sich auch die Einstellung

Sofortiger Alarm - IW

der in der englischen Beschreibung zu f-link 1.2 leider nicht existiert
Auch die Hilfe ist nicht eindeutig

Mir ist klar dass bei Aktivierung dieses Melders IW sofort ausgelöst wird, die Frage ist mit welcher Verzögerung EW erfolgt (A, B oder C) und ob sich die Verzögerung auf denselben Melder bezieht der den Alarm auslöst.

Konkret:

Stelle ich diese Option bei einem Melder X ein und wird dieser aktiviert (zB. Türe) erfolgt dann während der Verzögerungszeit A der Alarm IW und anschließend falls keine Unscharf Schaltung erfolgt Alarm EW?



Grüße

Frank


RE: Frage zu den Alarmreaktionen F-Link 1.2 - timbaum - 22-01-2015 10:25

Hallo Frank,

ich fange nochmal neu an und versuche etwas Licht ins Dunkle zu bringen.

Also folgende Annahme:

Der betreffende Bereich ist voll scharf geschaltet.

1 . Ein Melder der auf SOFORT ALARM - IW steht, löst sofort Alarm aus und es werden sofort die zu diesem Bereich gehörenden IW UND EW Sirenen angesteuert.

2. wird ein anderer Melder aus diesem Bereich aktiviert und der ist als VERZÖGERTER ALARM A programmiert. Dann löst dieser den IW UND EW Alarm nach Ablauf der Eintrittsverzögerungszeit A aus.

3. Ein VERZÖGERTER ALARM A ( sagen wir mal 30 Sekunden ) wird ausgelöst. Noch sind IW und EW Sirenen stumm. Wird nun innerhalb der 30 Sekunden ein anderer Melder mit Reaktion SOFORT ALARM - IW, z.B. ein Fenster, aktiv, wird sofort nur der IW Alarm aktiviert und erst NACH Ablauf der Verzögerungszeit der EW Alarm.


Der betreffende ist teilscharf geschaltet:

Ein SOFORT ALARM - IW Melder löst NUR den IW Alarm aus. EW wird durch diesen Melder NICHT aktiviert.

Langsam mehrfach lesen und ausprobieren. Cool

Gruß Tim


RE: Frage zu den Alarmreaktionen F-Link 1.2 - Franki - 22-01-2015 10:47

Hallo Tim,

danke!!!

nach mehrmaligem Lesen hab ich es nun verstanden Lightbulb

Geht über meine Anforderungen hinaus, ist aber schön zu sehen was man mit einem solchen System machen kann, verstehe nun so langsam die Errichterstrategie. (Nur der hat dann das gleiche Problem dem Endkunden das genaue Verhalten zu erklären)

Grüße

Frank


RE: Frage zu den Alarmreaktionen F-Link 1.2 - timbaum - 22-01-2015 10:51

Hallo,

(22-01-2015 10:47)Franki schrieb:  danke!!!

Zitat:Nur der hat dann das gleiche Problem dem Endkunden das genaue Verhalten zu erklären

Man darf dem Kunden, eigentlich garnicht sagen, was die Anlage alles kann.Cool

Viel Erfolg weiterhin.