Batteriewechsel Öffnungsmelder FU8320 - Denmark - 15-12-2013 09:32

Ich betreibe seit gut 2 Jahren eine Secvest Alarmanlagen von Abus mit Funk-Öffnungsmelder FU8320. Nun meldet sich der erste mit schwacher Batterie. Ich habe mir die vorgesehenen Batterien besorgt und will diese tauschen.
Was ist dabei zu beachten, kann ich das Gehäuse problemlos öffnen oder löse ich damit eine Sabotage-Meldung aus?
Ist es besser beim Batteriewechsel, den Melder mit einer zweiten Batterie zu versorgen, so dass dieser nicht spannungslos wird?
Kann ich entsprechende Meldungen in der Zentrale selbst zurücksetzen?

Ich hoffe dass mir jemand mit Erfahrung ein paar Tipps geben kann.


RE: Batteriewechsel Öffnungsmelder FU8320 - PTSS - 15-12-2013 09:33

errichtermodus gehen. melder öffnen. batterie ersetzen. melder schliessen. meldertest machen. errichtermodus verlassen . :-)


RE: Batteriewechsel Öffnungsmelder FU8320 - Denmark - 15-12-2013 10:05

Danke für die schnelle Antwort, reicht der Errichtermodus aus um den Sabotagekontakt zu unterdrücken, oder muss der entsprechende Melder entfernt werden?


RE: Batteriewechsel Öffnungsmelder FU8320 - PTSS - 15-12-2013 10:09

im errichtermodus wird kein alarm oder sabotage ausgelöst.