Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Hiplex 8400 - KNX-Modul - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Telenot (/forumdisplay.php?fid=183)
+---- Forum: Hiplex (/forumdisplay.php?fid=181)
+---- Thema: Hiplex 8400 - KNX-Modul (/showthread.php?tid=22841)



Hiplex 8400 - KNX-Modul - Moelly - Gestern 21:27

Hallo, zusammen!!!

Ich habe bei einer Hiplex das Problem, das die Kommunikation zwischen der Zentrale und dem KNX-Modul extrem langsam geworden ist...
Die Hiplex hat mit dem KNX-Modul immer gut funktioniert...
Das Problem ist momentan das z.B. die Meldebereiche erst nach 40-60 Sekunden vom KNX-Modul ausgewertet werden...
Irgendjemand eine Idee???
FW sind alle auch aktuellem Stand...

Bin um jeden Tip dankbar!!!

Grüsse


RE: Hiplex 8400 - KNX-Modul - angos_ - Gestern 21:36

Moin,

hast Du etwas am KNX verändert? Was zeigt der Busmonitor?

Viel Erfolg


RE: Hiplex 8400 - KNX-Modul - Moelly - Gestern 21:53

Ich habe nicht verändert... Wo kann ich den Busmonitor sehen???

-------
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik


RE: Hiplex 8400 - KNX-Modul - sicherheitstechnik-siegen - Gestern 22:18

Genauer gefragt, womit. Das ist ein Analysetool, das den Datenverkehr auf den internen Busleitungen wie dem com2 BUS der Hiplex oder KNX Verknüpfungen überwacht. Den muss man aber auch verstehen können!


RE: Hiplex 8400 - KNX-Modul - angos_ - Gestern 22:29

Hiplex + KNX und so wenig Kenntnisse - da sollte wohl eine Fachfirma helfen?

Beim Busmonitor in der ETS sieht auch ein Laie ob da viel oder wenig los ist. Aber die genannten Zeiten sind schon arg.


RE: Hiplex 8400 - KNX-Modul - 5624 - Gestern 23:22

Doofe Frage: hiplex und KNX-Modul mal neu bestromt?

Trat das Problem evtl nach einem der letzten Updates auf? Es wurde ja zum Teil am GMS-Protokoll rumgedreht. Hast du evtl. das falsche GMS-Protokoll ausgewählt?