MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff (/forumdisplay.php?fid=91) +--- Thema: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung (/showthread.php?tid=22598) |
MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung - Techniker - 24-04-2026 17:25 Bräuchte da mal Eure Hilfe. Und zwar habe ich folgendes vor. Ein Kunde hat 2 Bereiche an einer MB 100 (2 Ram). IK3 Tastatur ist für Bereich 1 und für den Bereich 2 gibt es ein Impulsschloß. Der Bereich 2 wird vor dem Bereich 1 geschärft. Wenn der Bereich 2 scharf ist geht ein Ausgang, im Bereich 2 in Ruhe. ( Zwangsläufigkeit ). Erst dann kann man den Bereich 1 schärfen. Nun soll hier beim Unscharfschalten des Bereiches 1, der Bereich 2 auch unscharf gehen. Wollte es so lösen. ......... Verknüpfung 1 Sonder. Unscharf Bereich 1 Makro Auslösung Verknüpfung 1 (Makro bei steigendes und fallendes Flanke) Makrofunktion Hauptbereich 2 extern unscharf immer ausführen. Leider kann ich das nicht testen, da meine Testanlage gerade nicht geht. Wegen dem leeren Uhrenbaustein. Könnte das so gehen evtl.? MfG RE: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung - Feuermelder - 24-04-2026 17:43 (24-04-2026 17:25)Techniker schrieb: Verknüpfung 1 Sonder. Unscharf Bereich 1 Verknüpfung als "und" oder "oder". Ist bei einem Kriterium egal. Makro nur bei steigender Flanke, ansonsten wird Bereich 2 wieder unscharf, wenn du B1 scharfschaltest. RE: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung - Techniker - 24-04-2026 17:49 Makrofunktion extern unscharf immer ausführen, müsste dann ja so stimmen!? RE: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung - Feuermelder - 24-04-2026 19:28 Ja das passt. RE: MB 100 Zentrale und Makro/Verknüpfung - Techniker - 26-04-2026 12:34 Danke ich werde es dann mal testen. MfG |