Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Satel (/forumdisplay.php?fid=169) +--- Thema: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt (/showthread.php?tid=21564) |
Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt - marcsn - 22-10-2024 21:26 Hi! Ich habe zur Zeit noch nichts an den Ausgängen meiner Satel Integra 256 plus angeschlossen. Die Ausgänge sind daher aktuell parametriert als "0: Nicht belegt" Dennoch meldet die Anlage: Ausgang OUT1 - Überlastet oder getrennt Ausgang OUT2 - Überlastet oder getrennt Ausgang OUT3 - Überlastet oder getrennt Ausgang OUT4 - Überlastet oder getrennt Stimmt theoretisch ja - die sind getrennt. Aber das ist ja auch so parametriert, warum meldet sie das trotzdem? RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt - Ollik - 22-10-2024 21:32 Tipp ins Blaue, ohne die Satel zu kennen: Passende Abschlusswiderstände an den Ausgängen gesetzt? Falls nicht, herauskonfigurieren (sofern möglich). Viele Grüße Olli RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt - AMtronic - 23-10-2024 15:48 Hallo, ja richtig. Die Ausgänge müssen mit 2,2k abgeschlossen sein. Auch wenn diese auf 0 programmiert sind. Ist einfach so. ![]() VG |