Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt - marcsn - 22-10-2024 21:26

Hi!
Ich habe zur Zeit noch nichts an den Ausgängen meiner Satel Integra 256 plus angeschlossen. Die Ausgänge sind daher aktuell parametriert als "0: Nicht belegt"

Dennoch meldet die Anlage:
Ausgang OUT1 - Überlastet oder getrennt
Ausgang OUT2 - Überlastet oder getrennt
Ausgang OUT3 - Überlastet oder getrennt
Ausgang OUT4 - Überlastet oder getrennt

Stimmt theoretisch ja - die sind getrennt. Aber das ist ja auch so parametriert, warum meldet sie das trotzdem?


RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt - Ollik - 22-10-2024 21:32

Tipp ins Blaue, ohne die Satel zu kennen:
Passende Abschlusswiderstände an den Ausgängen gesetzt? Falls nicht, herauskonfigurieren (sofern möglich).

Viele Grüße
Olli


RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt - AMtronic - 23-10-2024 15:48

Hallo,

ja richtig. Die Ausgänge müssen mit 2,2k abgeschlossen sein. Auch wenn diese auf 0 programmiert sind. Ist einfach so. Smile