Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Brandmeldeanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=98) +--- Forum: Brandmeldeanlagen (/forumdisplay.php?fid=68) +--- Thema: Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten (/showthread.php?tid=21264) |
Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten - Objekt907_SNF - 08-06-2024 21:36 Hallo Gemeinde, ich habe an einem essernet Zentralennetzwerk bestehend aus einer IQ8-M, 8007, 8000C folgendes Problem, beim Abschalten von Meldergruppen von einer Zentrale aus bei denen die Meldergruppen auf einer anderen Zentrale liegen, zeigt die Zentrale an: Fehler 21: Die eingegebene Zentralenfunktion ist nicht ausführbar. Demnach wird die Meldergruppe auch nicht abgeschaltet, wenn man sie versucht abzuschalten. Im Ereignisspeicher der anderen Zentrale wird nur Abschaltung LTG 100,200,300 angezeigt, also, dass der Schlüssel auf frei und auf gesperrt gestellt wurde, LED Anzeigen der essernet-Module ist soweit in Ordnung, es sind auch keine bekannten Störungen im essernet bekannt. In den Bedienungsanleitungen und im tools8000 wird auch dementsprechend nichts beschrieben, dass es den Fehler gibt, Programmierung wurde allen Anlagen neu eingespielt. Alle Zentralen sind als ENZ programmiert. Danke schonmal für die Hilfe RE: Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten - MarkRott - 09-06-2024 15:36 Hallo, mal unter Kommunikationspartner im Essernet geschaut, ob jede Zentrale mit jeder Zentrale reden darf? RE: Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten - Objekt907_SNF - 10-06-2024 14:41 Also ich habe nochmals geschaut, die 3. Zentrale kann auch das gesamte essernet nicht auslesen, hab mal einen Screenshot aus der Programmierung gemacht bei den Kommunikationspartnern. [attachment=5373] RE: Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten - Feuermelder - 10-06-2024 18:05 Und die Gruppenintervalle? RE: Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten - Objekt907_SNF - 11-06-2024 14:24 Die Gruppen und Steuerintervalle sind wie folgt: [attachment=5375] RE: Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten - Feuermelder - 11-06-2024 17:38 Und das sind auch die Gruppen, die auf den jeweiligen Zentralen liegen? RE: Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten - Objekt907_SNF - 11-06-2024 18:19 Ja, das sind die Gruppen die auf den jeweiligen Zentralen liegen, hab heute 2 Teilnehmer auf der 3. Zentrale erweitert, somit sind die Gruppen 30 und 31 und die Steuergruppe 23 hinzugekommen, die hinzugekommene SG habe ich demnach auch in den Intervallen angepasst. Achso, Steuergruppe 20 auf der ENZ 2 ist nicht belegt, die ist Reserve, da ich die bald brauche. RE: Essernet Übertragungsprobleme beim Gruppe ab-/einschalten - Objekt907_SNF - 11-06-2024 19:36 Komischer Weise, ist der Fehler weg, da ich wegen der Erweiterung die Programmierung in alle Zentralen gespielt habe. Also ist das Problem irgendwie von selber weggegangen. |