Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler - AllenKopp17 - 11-05-2024 15:01

Hallo, ich habe die Sicherung meiner Alarmanlage ausgestellt das Gehäuse geöffnet und den Akku abgeklemmt.
2 neue Alarmmelder Satel Grey angebaut.
Alarmanlage Akku angesteckt und Gehäuse zu geschraubt.

Jetzt kommen folgende Meldungen:
-Globale Sabotage
-Schlüssel SC
-Einrichter rufen


Wer hat eine Idee wie ich das Ding wieder zum Laufen bekomme?
Danke


RE: Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler - Sektionschef - 11-05-2024 19:34

Hallo
Sind die Sabotage Kontakte der Melder in Reihe geschaltet und an COM und A/T angeschlossen?
Wenn die Sabotage Kontakte nicht verwendet sind, ist eine Brücke zwischen COM und A/T angeschlossen?
Die Meldung Globale Sabotage kommt dann, wenn zwischen COM und A/T keine Verbindung besteht.
Mfg
Sektionschef


RE: Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler - AllenKopp17 - 13-05-2024 06:20

Hallo,
die Sabotage Kontakte sind in allen Meldern angeschlossen. Ob diese in Reihe geschlossen sind weis ich nicht. Ich schaue nach.

Ich vermute ich muss die Meldung nur einmal bestätigen aber das Einrichter Passwort geht nicht. Ich habe somit nur das Benutzer Passwort.