Simons Voss Programmierung, Frage - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Alarmtechnik (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Zutrittskontrolle (/forumdisplay.php?fid=71) +--- Thema: Simons Voss Programmierung, Frage (/showthread.php?tid=18793) |
Simons Voss Programmierung, Frage - Frank Sauer - 27-11-2021 14:45 Hallo Kollegen, ich hätte eine Frage zur LSM Software : kann hier ein Zylinder auch nur ersetzt werden oder muss ich einen neuen Zylinder anlagen und neue Rechte vergeben ? Oder kann auch ein Zylinder aus der Anlage komplett gelöscht werden ? Danke ------------- EDIT: Screenshot entsorgt Ollik RE: Simons Voss Programmierung, Frage - Martina H. - 27-11-2021 17:51 gelöscht RE: Simons Voss Programmierung, Frage - Ollik - 27-11-2021 18:15 Ich habe den Screenshot mal rausgenommen, obwohl es nur ein Beispielbild aus einen Onlineshop war. @ Frank: Was genau meinst du mit 'ersetzt'? Hast du einen (mechanisch) defekten Digitalzylinder, den du ersetzen musst, und du möchtest jetzt wissen, wie du das der S&V-Software 'beibringen' sollst? Neuen Zylinder in der SW anlegen, Schließberechtigungen kopieren und Zylinder programmieren. Dann hoffen, dass du ein G2-System hast, sonst 'darfst' du auch jeden Transponder programmieren. Danach alten, defekten Zylinder in der SW umbenennen (z.B. "vormals Haustür, defekt seit xx.yy.2021"), um eine gewisse Anlagen-Historie auch in der SW zu bewahren. Du kannst auch Zylinder komplett löschen, musst sie aber vorher 'leer programmieren', sonst ist das 'etwas' schwierig. Dein zuständiger S&V-Außendienstler wird dir in diesem Fall sicher gerne behilflich sein. Gruß Ollik |