Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
Bosch Easy -> System scharf - aktiviert - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: Bosch (/forumdisplay.php?fid=85)
+--- Thema: Bosch Easy -> System scharf - aktiviert (/showthread.php?tid=17038)



Bosch Easy -> System scharf - aktiviert - Alarm_Easy - 10-07-2020 15:44

Hallo Leute,

ich habe auf meiner Bosch Easy das Problem, dass obwohl ich auf Ausgang 4 die Scharfschaltung (System scharf - aktiviert) parametriert habe, der Ausgang ständig mit 12V angesteuert wird, egal ob das System scharfgeschalten wurde oder nicht.

Lt. Bedienungsanleitung müsste folgendes passieren: "Ausgang wird bei scharf geschaltetem System angesteuert und bleibt angesteuert, bis das System unscharf geschaltet wird."
Bei mir bleibt der Ausgang jedoch auch bei unscharf geschaltetem System angesteuert.

Ich habe bereits die Lautsprecherüberwachung ausparametriert - ohne Erfolg.

Habt ihr eine Idee an was es noch liegen könnte?

Danke vielmals.

LG


RE: Bosch Easy -> System scharf - aktiviert - Alarm_Easy - 20-07-2020 18:38

Bin nochmals die Parametrierung durchgegangen - leider ohne Erfolg. Hat bitte jemand eine Idee, an was eh liegen könnte?

Nachtrag:

Ich habe an der Anlage die 4 Ausgänge wie folgt konfiguriert:
1 Sirenenansteuerung -> im Alarmfall wird die Sirene angesteuert
2 Status Brand
3 Status Alarm
4 Status Scharfschaltung


RE: Bosch Easy -> System scharf - aktiviert - itfreak - 12-08-2020 11:50

der Ausgang 4 kann zwischen "überwachter 8 Ohm Lautsprechertreiber" und "unüberwachter offener Collector " umgeschaltet werden.
meintest Du das oben ??

in RPS: globale Konfiguration der Ausgänge oder Telefon:
LM: 642 solltest Du auf 1 stellen, steht wohl auf 0.
( Menü 4 Experten)
LM 641 ist für den Typ bei Ausgang 4


RE: Bosch Easy -> System scharf - aktiviert - Alarm_Easy - 16-08-2020 22:49

Danke für deine Rückmeldung.

LM 642 stand bereits auf 1
LM 641 stand bereits auf 8

Ich hab mal ein paar Szenarien durchprobiert und folgendes festgestellt. Egal was man bei LM 641 parametriert, der Ausgang bleibt permanent angesteuert auch wenn das LM auf 0 (deaktiviert) gesetzt wird.

Ich werde nun nur noch 3 Ausgänge verwenden, denn bei den ersten 3 funktioniert alles ohne Probleme. Ob bei mir der Ausgang 4 defekt ist, oder das Verhalten durch eine Fehlprogrammierung verursacht ist, kann ich leider nicht sagen.