Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik
AZ4150 MX Downloader - Druckversion

+- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de)
+-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167)
+---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136)
+---- Thema: AZ4150 MX Downloader (/showthread.php?tid=14884)



AZ4150 MX Downloader - Falke777 - 26-12-2018 16:36

Hallo,
bin neu hier und benötige Hilfe.
Ich versuche mit dem Pc eine Verbindung zur Zentrale aufzubauen.
Bekomme immer die Meldung: Verbindung nicht möglich.
Ich sehe das die Tx mehrfach aufleuchtet und auch die RX. dann kommt die Meldung.
Benutzer ist angelegt, Prog modus 07890, 110 Pc und bestätigt.
mit zwei Laptop einer mit USB -converter der andere mit Dockingstation und fester com 1 . aber immer die selbe Fehlermeldung.
Das nullmodem kabel ist o.k. da dieses mit einem Desktop-PC und nicht installierter AZ4150 nur Spannungsversorgung funktionierte.
Jetzt wo die Anlage verdrahtet und eingebaut ist bekomme ich keine Verbindung mehr.Huh


RE: AZ4150 MX Downloader - powertom - 27-12-2018 08:47

Hallo und Willkommen im Forum,

Immer wieder das gleiche mit diesem Downloader. . .
Stimmen Kundenname und Passwort im Downloader mit dem in der Anlage gespeicherten überein?
Oder verbindest du die Anlage das erste mal mit dem Downloader?

Hast du die Hilfedoku zum Downloader gelesen?


RE: AZ4150 MX Downloader - Falke777 - 27-12-2018 15:27

Hallo Thomas,
Danke für die Info.
Passwort und Name stimmte nicht.
Nach Werks Reset geht jetzt die Verbindung.
Hatte wie geschrieben mit einem Desktop PC die VerBindung mit nulmodemkabel getestet, und die Daten nicht aufgeschrieben.
Gruß
Dieter


RE: AZ4150 MX Downloader - Falke777 - 11-01-2019 09:32

Hallo,
habe noch eine Frage zur AZ4150 MX,

wenn die Anlage unscharf ist, sind die BW-Melder trotzdem aktiv die rote LED geht an und in der Zentrale schaltete immer ein Relais.
Kann man das deaktivieren , so das sie nur bei Scharfschaltung überwachen. Die ganzen Schaltvorgänge sind ja unnötig.

Danke


RE: AZ4150 MX Downloader - Sektionschef - 11-01-2019 09:38

(11-01-2019 09:32)Falke777 schrieb:  wenn die Anlage unscharf ist, sind die BW-Melder trotzdem aktiv die rote LED geht an und in der Zentrale schaltete immer ein Relais.
Welche Werte sind bei dir unter 081-083 eingestellt?
mfg
Sektionschef


RE: AZ4150 MX Downloader - Falke777 - 11-01-2019 12:54

Hallo,
81: Sirene angeschlossen sirene und blitz schaltet nur bei Alarm o.k.
82: aktiv Folg angeschlossen nur blitz schaltet nur bei Alarm o.k.
83: Werkseinstellung den habe ich nicht verändert. ????

höre nur das ein Relais schaltet sehe aber keine Reaktion.

Gruß


RE: AZ4150 MX Downloader - Sektionschef - 11-01-2019 14:41

Welcher Wert ist bei 83 eingetragen?
Ich kenne leider die Werkseinstellung nicht.
mfg
Sektionschef

Wobei, eigentlich ist es eh egal.
Trag mal bei 083 ebenfalls 00 Sirene ein, so wie bei 081.
Hörst du dann noch immer ein Relais in der Zentrale schalten?
mfg
Sektionschef


RE: AZ4150 MX Downloader - Falke777 - 11-01-2019 17:08

Hallo,
83 auf 00 ist o.k. jetzt ist Ruhe.
Danke und Gruß


RE: AZ4150 MX Downloader - Sektionschef - 11-01-2019 18:15

Weisst Du noch, auf welchen Wert 083 zuvor war?
MfG
Sektionschef


RE: AZ4150 MX Downloader - Falke777 - 11-01-2019 18:35

Aktive folgend.


RE: AZ4150 MX Downloader - Sektionschef - 12-01-2019 09:47

Bei Aktiv folgend sollte das Relais jedes Mal schalten wenn die Zentrale scharf geschalten wird.
Wenn vorher das Relais bei jeder Bewegunserkennung geschalten hat dann dürfte eine Zone als Schlüsselschalter o.ä. definiert sein und der BWM aktiviert sie mit jeder Bewegung.
MfG
Sektionschef


RE: AZ4150 MX Downloader - Falke777 - 14-01-2019 11:21

Hallo,
Danke für die Antwort,
Hatte am Wochenende leider keine Zeit.
Habe drei Zonen mit BW-Melder, die stehen auf sofort und
Eine Zohne mit Magnet Kontakt ,die Zohne steht wegen
Türe auf Ein- Ausgang.
Gruß


RE: AZ4150 MX Downloader - Sektionschef - 14-01-2019 11:46

(11-01-2019 09:32)Falke777 schrieb:  wenn die Anlage unscharf ist, sind die BW-Melder trotzdem aktiv die rote LED geht an und in der Zentrale schaltete immer ein Relais.
Überprüfe sicherheitshalber, ob die restlichen Zonen alle auf Wert 00(NV nicht verwendet) konfiguriert sind.
mfg
Sektionschef


RE: AZ4150 MX Downloader - Falke777 - 14-01-2019 12:00

O.k.
Werde ich heute Abend machen.