RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - evertech - 11-02-2018 11:29

Mach doch mal ein Bildchen von deiner Verdrahtung an der MX.


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - HaSch - 11-02-2018 12:20

(11-02-2018 11:29)evertech schrieb:  Mach doch mal ein Bildchen von deiner Verdrahtung an der MX.

Was soll das bringen? Wenn du die Kabel siehst, weißt du doch nicht, wo die hin führen.

Masse <----- NO1
Sirene (C+) <----- C1
12V <----- NC1

Masse <----- NO2
Blitz (ST) <----- C2
n. a. <----- NC2

So sieht das bei mir aus.


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - Sektionschef - 11-02-2018 17:06

Hallo
Hast du auch mal testhalber den 082 auf Aktiv folgend gesetzt und getestet, ob der Blitz dann angeht wenn die Anlage scharf ist? Wenn der Blitz dann auch nicht angeht, man ihn aber doch mit 092 aktivieren kann, dann dürfte die Zentrale ein Problem mit 082 im generellem haben. Ein Umhängen auf einen freien Ausgang der Relaisplatine ist natürlich auch ein guter Test.
MfG
Sektionschef


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - evertech - 11-02-2018 17:48

(11-02-2018 12:20)HaSch schrieb:  Was soll das bringen? Wenn du die Kabel siehst, weißt du doch nicht, wo die hin führen.

Ein Bild sagt ja oft mehr als 1000 Worte, und indem ich schon genügend an Kunstschaltungen erlebt habe die dann oftmalig richtige Phänome hervorzaubern gehe ich gerne auf Nummer Sicher.

Du kannst den Blitzerausgang nochmalig als Sirene parametrieren um festzustellen ob der Schaltausgang generell ein Problem hat oder nicht, und oder, die Ausgänge in der Parametrierung vertauschen. Ansonsten würde ich dann den üblichen Eeprom Brainwash durchführen und die Daten neu aufspielen.


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - HaSch - 11-02-2018 18:07

(11-02-2018 17:48)evertech schrieb:  Ansonsten würde ich dann den üblichen Eeprom Brainwash durchführen und die Daten neu aufspielen.

EEPROM Brainwash? Meinst du das hier:

Spannung komplett wegnehmen
NVM RST Kontakte überbrücken
Spannung wieder anlegen und warten bis Signalton ertönt
Dann Brücke wieder entfernen
FERTIG


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - evertech - 11-02-2018 18:18

Manual Seite 100 und Seite 99.

Zuerst den Werksreset und dann den NVM Reset.
Beim Hochfahren der Anlage zuerst Akku und dann Netz anstecken.
Danach gibst ihr nochmal einen Werksreset und spielst die Daten neu auf.


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - HaSch - 14-02-2018 13:00

Ich habe mittlerweile noch einen Test gemacht: Ich habe OP2 auf "Aktiv folgend", nach Aktivschaltung blitzt die LED! Wieder zurück auf "Blitz folgend": LED blitzt nicht bei Alarmauslösung.

Ich glaube, ich komme um den Totalreset nicht herum. Ich werde berichten.

(14-02-2018 13:00)HaSch schrieb:  Ich habe mittlerweile noch einen Test gemacht: Ich habe OP2 auf "Aktiv folgend", nach Aktivschaltung blitzt die LED! Wieder zurück auf "Blitz folgend": LED blitzt nicht bei Alarmauslösung.

Ich glaube, ich komme um den Totalreset nicht herum. Ich werde berichten.

Negativ! Ist alles so, wie bisher. Ich glaube, ich werde mich mal mit Abus in Verbindung setzen.


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - Sektionschef - 14-02-2018 13:40

(14-02-2018 13:00)HaSch schrieb:  Ich habe mittlerweile noch einen Test gemacht: Ich habe OP2 auf "Aktiv folgend", nach Aktivschaltung blitzt die LED! Wieder zurück auf "Blitz folgend": LED blitzt nicht bei Alarmauslösung.
Du hast aber schon einen "richtigen" Alarm ausgelöst, also keine Sabotage, Stromausfall, oä sondern wirklich einen Öffnungsmelder bei Scharf geöffnet?
Ansonsten würde ich als nächstes den Blitz auf einen anderen Ausgang hängen und testen, ob das Verhalten nur bei OP2 oder auch bei einem anderen Ausgang zu sehen ist.
mfg
Sektionschef


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - HaSch - 14-02-2018 13:56

(14-02-2018 13:40)Sektionschef schrieb:  
(14-02-2018 13:00)HaSch schrieb:  Ich habe mittlerweile noch einen Test gemacht: Ich habe OP2 auf "Aktiv folgend", nach Aktivschaltung blitzt die LED! Wieder zurück auf "Blitz folgend": LED blitzt nicht bei Alarmauslösung.
Du hast aber schon einen "richtigen" Alarm ausgelöst, also keine Sabotage, Stromausfall, oä sondern wirklich einen Öffnungsmelder bei Scharf geöffnet?
Ansonsten würde ich als nächstes den Blitz auf einen anderen Ausgang hängen und testen, ob das Verhalten nur bei OP2 oder auch bei einem anderen Ausgang zu sehen ist.
mfg
Sektionschef
Klar doch, nach Scharfschaltung Türkontakt geöffnet und gewartet, bis der Alarm auslöst.
Habe jetzt erst mal den technischen Kundendienst von Abus angeschrieben.


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - HaSch - 09-03-2018 11:10

(14-02-2018 13:56)HaSch schrieb:  ...
Habe jetzt erst mal den technischen Kundendienst von Abus angeschrieben.

Mittlerweile kam eine Rückmeldung von Abus: Mit meiner Verschaltung und Programmierung müsste es eigentlich funktionieren. Ich solle aber noch ausprobieren den Blitz auf OP3 zu legen und auf "Blitz folgend" zu programmieren.

Ich habe den Vorschlag von Abus aufgegriffen und C2 und OP3 getauscht und die Programmierung angepasst. Damit funktioniert es einwandfrei. Auf C2 liegt nun die Signalisierung scharf/unscharf mit "Aktiv folgend" und an OP3 liegt ST mit "Blitz folgend".

Bleibt aber die Frage, warum es anders herum nicht funktioniert. Ich tippe auf einen Bug in der Firmware und habe Abus entsprechend informiert mit der Bitte, mir mitzuteilen, wenn es eine neue Firmwareversion geben sollte. In diesem Fall werde ich die Information an dieser Stelle posten, ansonsten ist der Fall nun für mich gelöst.

Vielen Dank für die rege Beteiligung und die vielen Lösungsvorschläge.
Hans


RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - HaSch - 11-03-2022 16:30

Nur der Vollständigkeit halber und um das Thema endgültig abzuschließen: Ich habe durch Zufall den ursprünglichen Fehler doch noch gefunden!!!

Wie so oft, war auch hier die Ursache nicht die Maschine, sondern der Mensch der hinter der Maschine sitzt. Wegen eines anderen Problems (Totalausfall des Außenalarms) habe ich mir meine Schaltung und diesen Thread hier noch mal angesehen und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es reicht natürlich nicht, den Blitz mit C2 zu verbinden, man muss selbstverständlich auch No2 mit GND und Nc2 mit +12V verbinden.

Zu meiner Ehrenrettung aber muss ich anmerken, dass niemand hier und auch nicht der Support von ABUS darauf gekommen ist Big Grin

Vielleicht hilft dieser letzte Beitrag ja jemandem weiter, der darauf angewiesen ist, dass der Blitz des Außenmelders über OP2 (C2) statt OP3 gesteuert werden muss. Ich jedenfalls habe es so gelassen, wie ABUS es empfiehlt auch wenn mir die andere Schaltung sympathischer ist, weil sie über ein Relais läuft statt über einen Transoistorausgang.