AVD-100 und Batteriemeldung - heimerdinger - 03-12-2017 09:36

Bei einem dieser Melder bekam ich die Meldung leere Batterie. Diese habe ich getauscht. Trotzdem blieb die Meldung leere Batterie.
Jetzt habe ich mal 3 Batterien getauscht. Die Meldung bleibt. Die Batterien sind alle voll.

Gibt es noch eine Möglichkeit zu prüfen, warum die Satel nur bei diesem Melder den Tausch nicht registriert?

Wenn ich testweise den Kontakt auslöse wird es sofort angezeigt


RE: AVD-100 und Batteriemeldung - Animal - 04-12-2017 07:55

der Batteriezustand wird mit dem Polling mitgesendet. Je länger die Batterie leer war umso länger dauert der nächste Polling-Zyklus. Vermutlich hast du schlichtweg nicht lange genug gewartet.
Hektiker können den Melder auslernen und neu einlernen, dann spart man sich die Wartezeit Wink


RE: AVD-100 und Batteriemeldung - Hulk - 04-12-2017 08:35

Der ABAX-Funk wird auch hin und wieder als raucherfreundliches System bezeichnet Angel


RE: AVD-100 und Batteriemeldung - heimerdinger - 04-12-2017 11:53

Das macht der Melder aber schon seit über 6 Tagen.

Trotzdem nich warten?


RE: AVD-100 und Batteriemeldung - Animal - 04-12-2017 13:13

nö. Nach 20 Minuten sollte er ihn spätestens gefunden haben.


RE: AVD-100 und Batteriemeldung - rbkd - 04-12-2017 19:50

Hatte auch mal einen AVD-100, der ständig leere Batterien meldete.

Schau mal hier: http://www.alarmforum.de/Thread-Funkmelder
Hab nach der Anleitung dort mal Ruhe- und Arbeitsstrom gemessen.

Ergebnis: Melder ging nicht in Ruhestrommodus, auf Garantie umgetauscht!