Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - service73 - 03-10-2017 14:37

Hallo in die Runde!
Durch Betreiberwechsel einer EMA ist nun folgendes "Fehlerbild" abzustellen:
Unscharf LED (Schloss, gelb) leuchtet immer nach einmaligem Vorhalten des Transponders, egal ob EMA scharf oder unscharf. Sonstige Funktionen alle ok, Schärfungen oder Alarme funktionieren.
Konstellation ist:
Sintony 320, IK3 Awe, konv. mit IK3 BT o. Tasten
kein SPE, Rückmeldungen auf +Ub
Allg. Progr./Optionen:
Scharfschalten o. Zeitzone
k. Aufschließsperre
IK3 BT:
max. Beleuchtung beim Lesen einer Karte
Beleuchtung 10sek
Im Ruhezustand: keine

Könnt Ihr mir da helfen ? Müsste sonst nochmal an die Honeywell HL ran.
Vielen Dank
T.


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - M-d-ley - 05-10-2017 07:23

Bekommst du zufällig eine positive Quittierung, wenn du den Transponder verhältst? Das hört sich nämlich verdächtig nach ZK Funktion an. Wenn du das "i" drückst und dann Transponder vorhälst, dann sollte dir der Zustand angezeigt werden. Deaktiviere mal die ZK Funktion und melde dich dann nochmal ob Erfolg oder nicht.


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - service73 - 23-10-2017 14:57

Sorry für meine späte Antwort, war ne zeitlang außer Gefecht.
Weiter zum Lösungsansatz. ZK wird nicht genutzt, ist auch kein Häkchen gesetzt bei den Transpondern, nur für scharf und unscharf.
Bei der allg. Programmierung/Steuerung steht bei ZK zwar Zutritt verhindern, sollte aber unwirksam sein wenn bei den Transpondern nicht aktiv, oder?
Was meinst du mit Taste "i"? Habe einen reinen IK3 Leser ohne Tastatur.
Bin morgen nachmittag wahrscheinlich wieder beim Kunden, was könnte ich da noch probieren?
Vielen Dank für Tipps
T.


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - M-d-ley - 25-10-2017 20:58

Ich müsste mir dafür mal einen Versuchsaufbau aufbauen. Habe keine konventionelle AWE in der Konstellation am laufen. Problem hierbei ist Aber, dass meine Werkstatt noch nicht wieder fertig ist nach dem Umzug. Kann noch ein bisschen dauern.


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - leixe - 02-11-2017 14:45

Schau mal bitte im Winfem Advanced unter Allgemeine Programmierungen ->Steuerung

Dort bei Zutrittskontrolle deaktiviert auswählen.


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - service73 - 02-11-2017 17:29

Hallo
dort kann ich nicht deaktiviert auswählen nur Zutritt verhindern, Pin und/oder Datenträger und ohne Zeitprüfung. Steuerfunktionen auch nicht aktiv.


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - leixe - 02-11-2017 18:07

Bekommst du, wenn du den Transponder vor den Leser hältst einen einzelnen Ton(positive Quittierung) oder zwei kurze Töne?

Edit:

Lt. Anleitung solltest du aber deaktiviert auswählen können(siehe Anhang)
Welche Version besitzt Winfem und die IK3?


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - service73 - 02-11-2017 18:38

Bei Erkennung des Transponders einen Ton, dann als Quittung zwei kurze Töne, abschließen den 3s Ton bei z.B. erfolgter Schärfung.
Die konv. AWE ist sicherlich schon länger in Betrieb, schätze über 8 Jahre.
Laut Progr. in Winfem nur Angabe V1-V5
Kann deaktivieren nicht anwählen, wahrscheinlich wegen der Version.
Meine "schreibt" auch noch Datenträger, nicht IK-Datenträger


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - leixe - 03-11-2017 13:56

zwei kure Töne sind eigentlich eine negativquittierung. was passiert denn wenn du den Transponder bei scharfem Zustand vor den Leser hältst ohne unscharf zu schalten?
Ändert sich das Verhalten wenn du unter Steuerung bei Winfem mal "ohne Zeitprüfung" auswählst?


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - M-d-ley - 03-11-2017 15:32

Also eine negativquittierung sind 4 kurze Töne, 2 kurze Töne kommen nur, wenn du eine Zeit lang nichts gemacht hast und die Bedienzeit abgelaufen ist.

Die ZK Funktion deaktivierst du, indem du bei Öffnungszeit "nicht programmiert" bzw bei türfreigabezeit "inaktiv" setzt (je nach Winfem version)


RE: Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT - service73 - 03-11-2017 17:17

Hab es vor lauter Störungen leider noch nicht wieder zum Kunden geschafft,
versuche es Anfang der Woche noch mal und erstatte dann Bericht.
Schon mal DANKE! bis hierhin