561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? - ban.writer - 05-10-2016 09:50

Moin, moin....

sollen einen Kunden übernehmen, welcher eine 561MB24 betreibt.

Codes sind nicht bekannt und den damaligen Errichter gibt es nicht mehr.

Verbaut ist ein DS 7500-ISDN oder DS 8500-ISDN, welches nach Umstellung auf VoIP nicht mehr überträgt und dementsprechend eine Störung auswirft und die Scharfschaltung verhindert.

Es soll jetzt eine comxline 1516 eingebunden werden.

Bräuchten eventuell ein paar Ideen, wie wir das bisherige Onboard-TWG deaktivieren können, ohne in die Programmierung einzugreifen. Hardware entfernen und das System zurücksetzen?

Ich weiss, dass durch das Nicht-Vorhandensein der Codes das Ganze ne ziemliche unsichere Bastelangelegenheit wird, aber das weiss der Kunde und wurde darauf hingewiesen.

Danke schonmal für Eure Infos.

Ban


RE: 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? - 5624 - 05-10-2016 09:57

Zitat:Bräuchten eventuell ein paar Ideen, wie wir das bisherige Onboard-TWG deaktivieren können, ohne in die Programmierung einzugreifen. Hardware entfernen und das System zurücksetzen?
Es geht nicht!

1. Du brauchst keinen Code für die Anlage, wenn du physikalischen Zugriff hast
2. Du musst in jedem Fall in die Anlage eingreifen, weil du zum einen die Störung ausprogrammieren musst aber auch die Ein- und Ausgänge für das cxl benötigst
3. Bau lieber ein neues DS67x0 oder DS7700 ein


RE: 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? - ban.writer - 05-10-2016 10:16

Gruss an Ingo Wink


RE: 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? - M-d-ley - 05-10-2016 17:07

Also erstmal was für ein bedienteil ist verbaut?
Bei dem 2*40 stelligem LCD Bedienteil recht einfach.
Also du Brauchst zuerst den 6 Stelligen Benutzercode( Wo ich von ausgehe, dass der Bediener der Anlage den hat )

Dann Zentrale auf, TWG komplett abklemmen, S3 off, Benutzercode eingeben, 2* Revisionstaster (dann solltest du in der 500er Ebene im Bedienteil sein), dort "Funktion 502 Anzahl Bus2 Teilnehmer feststellen" ausführen, warten bis fertig ist, danach nurnoch mit der Taste aus zurück gehen, reboot abwarten (könnte passieren, dass in der Zeit die Signalgeber angehen), S3 wieder on, Sabotage löschen ( siehe Errichterhandbuch ) und ruhe ist.

Mit anderen Bedienteilen nur über Winfem möglich oder mit dem Mobilem Bedienteil.


RE: 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? - M-d-ley - 06-10-2016 08:15

Aber 5624 hat schon recht, nimm lieber ein ds 67XX von Honeywell direkt dann hast du wenigstens volle Kompatibilität. Software ist immer beim TWG dabei für Zentrale bzw. TWG...


RE: 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? - Loenne - 06-10-2016 16:50

Hallo ban.writer,

was für eine Zentrale ist es denn genau? Ist es eine MB24 oder eine MB24.10 ?
Bei der MB24 Version kannst Du das DS nur über den BUS2 anbinden und dann auch nur im Kompatibilititätsmodus. Ein DS6750 wird dann auch schon mal als DGA2400 angezeigt.

Ist es eine Punkt Zehn dann macht es Sinn das DS mit der Zentrale über die Serielle Schnittstelle zu verbinden. Dazu benötigst jedoch die Programmiersoftware Winfem Advanced was den schönen Nebeneffekt hat das du auch die Codes auslesen und anpassen kannst.

Viele Grüße
Loenne


RE: 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? - 5624 - 06-10-2016 20:40

@ban.writer: Warst du heute bei deinem Kunden? Wenn ja, wie bist du verblieben?


RE: 561MB24 / Onboard ISDN-TWG deaktivieren? - ban.writer - 12-10-2016 15:47

sooooo... vielen Dank für die Infos und Bemühungen. Nach der Anleitung M-d-ley hat zumindest das Entfernen des TWG`s super geklappt. Vielen Dank !!!