Ich habe mir die Beschreibung des GTW-20 angesehen. Einerseits steht darin: "Das Telefonwählgerät verfügt über drei Spannungsausgänge (OUT1/2/3: -12 V)" woanders steht aber auch: "An OUT 1/2/3 (Open Collector-Schaltausgang) sind Relais (max. 300 mA) gegen max. +24 V anschließbar." Ich vermute mal, dass es sich um einen Open Collector ausgang handels, der so wie die Transistorausgänge der SX gegen Masse schaltet. Wenn das so wäre, dann kannst du direkt ein Relais damit schalten da 12V Relais nur so ca. 30-40mA benötigen. Die Verdrahtung sieht wie folgt aus: +12V vom GTW20 an die Spule des Relais, anderer Spulenanschluss an den Ausgang des GTW-20. Schalte unbedingt eine Freilaufdiode parallel zur Relaisspule und zwar so, dass die Kathode der Diode an jenen Spulenanschluss des Relais kommt, welcher an die 12V geschalten ist. Ohne Freilaufdiode kann die Induktionsspannung der Spule den Schalttransistor zerstören! Relais und Diode bekommst Du bei Conrad. Das Relais sollte ein 12V Relais sein, nimm am besten eines mit Wechselkontakten, ich vermute du brauchst dann wahrscheinlich einen Öffnerkontakt zum Schar/Unscharf schalten. Als Diode nimm eine 1N4001. mfg Sektionschef |
|||
|