MK30 Anschluss über NYM Leitungen
06-04-2016, 20:15
Beitrag: #1
MK30 Anschluss über NYM Leitungen
Hallo zusammen,

vielleicht ja jemand Erfahrung mit folgendem Sachverhalt:
Anlage: complex 200 h
In einem bestehenden Gebäude sollen an den Fenstern MK30 Magnetkontakte eingesetzt werden. An 2 Fenster wurden jeweils eigene NYM-Leitungen (5x1,5^2) für einen Rolladenmotor vorgerüstet. Diese beiden Leitungen sind jedoch nicht belegt und komplett frei, da mechanische Rolläden blieben sollen. Dose direkt neben MK. Sie führen direkt neben die 200h-Anlage.
(Da bekomme ich ein schlechtes Gewissen statt diesen ein MS zu nehmen.)

Den MK30 Kontakt gibt es ja mit angeschlagene Leitung von bis zu 25m (!) Länge (ungeschirmt, 0,14^2 Querschnitt).

Spricht etwas dagegen den MK über die sonst nicht genutzte freie NYM-Leitung zu führen?

Leitungslänge MK zur Anlage
Fenster 1: 6m
Fenster 2: 20m
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
07-04-2016, 17:02
Beitrag: #2
RE: MK30 Anschluss über NYM Leitungen
Hallo und willkommen im Forum,

da Du kein Profi zu sein scheinst und das nicht im Kundenauftrag sondern für Dich selbst machst, spricht nichts dagegen. Du kannst dafür auch ein 16^2 quer durch die Bude hängen, solange es dich nicht stört... Fachgerecht wird es erst mit Sabtoageüberwachung aller Verteiler und Widerstandüberwachten Leitungen (unter anderem).

Wenn du das hier gewerblich machst habe ich in mehrfacher Hinsicht kein Verständnis für die Frage...

relativ sicher? = relativ unsicher!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  MK30 Magnet in Hebe-Schiebetür Eis3aer 3 4.041 30-08-2016 20:50
Letzter Beitrag: Eis3aer



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste