Anstatt Alarm erfolgt Deaktivierung
|
26-01-2016, 08:22
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Anstatt Alarm erfolgt Deaktivierung
Hallo liebes Forum,
ich habe zwecks Umstrukturierung meiner Zonen alle zuvor funktionierenden Funk-Erschütterungsmelder gelöscht. Dann wollte ich nach und nach meine Melder wieder einlernen. Das Problem: Nachdem ich den ersten Erschütterungsmelder eingelernt habe und zum Test einen Alarm provoziert habe, kommt kein Alarmton, sondern die Ansage, dass die Deaktivierung erfolgt und ich meinen pin einzugeben habe. Wenn ich weitere Melder hinzufüge, passiert gar nichts mehr. Also Erschütterungsmelder sind aktiv und eingelernt, melden aber nichts an die Basisstation (LED blinkt aber bei Erschütterung). Hat jemand eine Erklärung hierfür und eine Idee für Abhilfe? Außer der Löschung der Zonen habe ich nicht verändert. Vielen Dank für eure Hilfe! |
|||
27-01-2016, 16:57
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Anstatt Alarm erfolgt Deaktivierung
Hallo Kalle,
bitte schau einmal nach, welche Parameter in den einzelnen Zonen gespeichert sind. Ich vermute, du hast auf Zone 1 den Erschütterungsmelder gespeichert. Zone 1 ist aber werksmäßig als E/A eingestellt - musst du andere Parameter eingeben! LG. elkoebi |
|||
22-04-2016, 21:19
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Anstatt Alarm erfolgt Deaktivierung
Der Alarm erfolgt dann trotzdem nach einigen Aufforderungen dass du den Pin eingeben sollst. Folgst du dieser Anweisung nicht geht der Alarm los
|
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste