Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
12-08-2015, 22:55
Beitrag: #1
Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
Hallo zusammen,
Ich habe die Secvest seit paar Monaten und kämpfe mit folgendem Problem: ich aktiviere die Alarm in der Eingang/Ausgangsbereich mit der FB. Ich habe für dieses Teilbereich Eingangs/Ausgangsverzögerung 30s eingestellt. Der Bewegungsmelder in der Eingang/Ausgangbereich ist auch richtig auf Eingang/Ausgang eingestellt. Ab und zu (gefühlt 1 Fall auf 20) schlägt die Alarm obwohl direkt nach Einschatlen das Haus verlassen wird (5s). Wenn ich drin bleibt und mich bewegt passiert 30s lang gar nichts (gemäß Einstellung). Warum funktioniert das nicht immer gleich? Muss der Bewegungsmelder während der Aktivierung eine Bewegung erkennen? Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-08-2015, 12:43
Beitrag: #2
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
(12-08-2015 22:55)bmarx02 schrieb:  ...Der Bewegungsmelder in der Eingang/Ausgangbereich ist auch richtig auf Eingang/Ausgang eingestellt. ...

Der Bewegungsmelder ist falsch eingestellt. Funk-Bewegungsmelder besitzen einen Schlafmodus und haben daher in der Aktivierungsphase unbekannten und damit unterschiedlichen Zustand, so das es mal funktioniert und mal eben nicht.

Es fehlt ein Öffnungsmelder an der Eingangs-/Ausgangstür.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-08-2015, 15:54
Beitrag: #3
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
Vielen Dank für den Tipp. Also Funköffnungsmelder an der Tür mit Eingang/Ausgangsverzögerung und Bewegungsmelder in Eingangsbereich mit welcher Eigenschaft? Sofort geht wahrscheinlich nicht, ich brauche schon ein paar Sekunden um wegzurennen :-). Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-08-2015, 17:59
Beitrag: #4
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
BWM auf Eingang/Ausgang folgend

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
07-09-2015, 21:25
Beitrag: #5
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
Vielen Dank, habe ich jetzt folgende:
* FBT in Flur zu Aktivierung
* BWM in Flur auf Eingang folgend
* Öffnungsmelder Eingangstür auf Eingang/Ausgangsverzögerung
Funktionniert leider nicht:
Situation 1: Eingangstür offen und Aktivierung über FBT --> Teibereiche wird nicht aktiviert (2 weitere Bereiche schon)
Situation 2: Eingangstür zu und Aktivierung über FBT --> Eingangsverzögerungszeit startet, wenn die Tür geöffnet wird (um das Haus zu verlassen).
Was mache ich falsch?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
07-09-2015, 22:04
Beitrag: #6
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
Der Teilbereich erhält die Ein- und Ausgangsverzögerung
Der Öffnungsmelder der Haustür erhält die Zoneneigenschaft Ein-/Ausgang
Das FBT darf nicht auf "sofort" definiert sein, siehe Einstellungen FBT an der Zentrale im Installationsmodus.

Bitte nochmals kontrollieren, LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-09-2015, 11:20
Beitrag: #7
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
Hallo, also es funktioniert wenn es aus der Zentrale gestartet wird. Über die FBT (nicht mehr als SOFORT eingestellt=danke für den Tipp :-)), geht es nicht. Die LED blinkt Orange und an der Zentrale soll ich der Zugangscode eintippen??? Das macht kein Sinn :-(.
Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-09-2015, 11:42
Beitrag: #8
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
(13-08-2015 12:43)Alarmservice-Hamburg schrieb:  
(12-08-2015 22:55)bmarx02 schrieb:  ...Der Bewegungsmelder in der Eingang/Ausgangbereich ist auch richtig auf Eingang/Ausgang eingestellt. ...

Der Bewegungsmelder ist falsch eingestellt. Funk-Bewegungsmelder besitzen einen Schlafmodus und haben daher in der Aktivierungsphase unbekannten und damit unterschiedlichen Zustand, so das es mal funktioniert und mal eben nicht....
Das stimmt so nicht! Bei Funkbewegungsmeldern wird lediglich der Funksender für die Zeitdauer des Schlafmodus deaktiviert denn der verbraucht am meisten Energie. Nehmen wir einem Schlafmodus von 5 Minuten her, so reduziert sich damit der Funktrafic von möglichem Dauerfeuer auf maximal 12 Sendezyklen pro Stunde. Es ist mitnichten so, das ein Funk-Bewegungsmelder aus dem Schlaf in einem undefinierten Zustand aufwacht.
Zudem sollten wir den TE einmal fragen, ob es sich bei dem Melder im Eingangsbereich zweifelsfrei um einen Funkmelder handelt denn das Verhalten ähnelt doch sehr einem überaltertem "nacheiernden" Standardmelder.
Edit:Beitrag ergänzt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-09-2015, 21:39
Beitrag: #9
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
Es handelt sich um ein Funkbewegungsmelder. Einzige Problemchen ist die FBT, im Moment funktioniert gut aber ab und zu spinnt das Ding und blinkt gelb. Die Alarmanlage fordert den Zugangscode...
Vielen Dank für die tolle Unterstützung im Forum: ich bin viel weiter gekommen!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-09-2015, 16:27
Beitrag: #10
RE: Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern
(21-09-2015 11:42)neufre schrieb:  
(13-08-2015 12:43)Alarmservice-Hamburg schrieb:  
(12-08-2015 22:55)bmarx02 schrieb:  ...Der Bewegungsmelder in der Eingang/Ausgangbereich ist auch richtig auf Eingang/Ausgang eingestellt. ...

Der Bewegungsmelder ist falsch eingestellt. Funk-Bewegungsmelder besitzen einen Schlafmodus und haben daher in der Aktivierungsphase unbekannten und damit unterschiedlichen Zustand, so das es mal funktioniert und mal eben nicht....
Das stimmt so nicht! Bei Funkbewegungsmeldern wird lediglich der Funksender für die Zeitdauer des Schlafmodus deaktiviert denn der verbraucht am meisten Energie. Nehmen wir einem Schlafmodus von 5 Minuten her, so reduziert sich damit der Funktrafic von möglichem Dauerfeuer auf maximal 12 Sendezyklen pro Stunde. Es ist mitnichten so, das ein Funk-Bewegungsmelder aus dem Schlaf in einem undefinierten Zustand aufwacht.
Zudem sollten wir den TE einmal fragen, ob es sich bei dem Melder im Eingangsbereich zweifelsfrei um einen Funkmelder handelt denn das Verhalten ähnelt doch sehr einem überaltertem "nacheiernden" Standardmelder.
Edit:Beitrag ergänzt.
Das fett markierte habe weder ich, noch jemand anderes behauptet!
Es ist lediglich nicht bekannt, ob der Melder beim Aktivieren gerade schläft oder eben aktiv ist. Daher das unterschiedliche Verhalten. Definierte Zustände liefert eben nur ein Magnetkontakt.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung acel911 0 181 11-03-2024 12:52
Letzter Beitrag: acel911
  Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung seppel73 9 8.682 31-05-2014 12:21
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten Patrick_Bielefeld 4 4.999 18-04-2014 22:56
Letzter Beitrag: megagramm
  Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 Robert1234 4 5.126 17-01-2014 20:51
Letzter Beitrag: Robert1234
question Eingangs-/Ausgangsverzögerung bei Teilalarm Skysky 5 6.552 25-12-2013 12:33
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest 2 way Ein-/Ausgangsverzögerung lion5571 2 5.032 26-11-2012 09:04
Letzter Beitrag: lion5571



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste