serielle S1-Störung aufgetreten
|
31-05-2015, 18:04
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
serielle S1-Störung aufgetreten
Hallo,
Austausch und Erweiterung bestehender Alarmanlage mit: complex200, comXline2516 Platine (Flachbandleitung FB9,FB11) Wo habe ich geschraubt? Bedienteil BT400: Servicefreigabe Fernzugang: freigegeben AR-AUS: offen Anschluss: com2BUS Zentrale/serielle S1, Aufgabe: Fernservice mit USB comXline parametriert: Ethernet ok, ping ok, Link ok. comXline betriebsbereit (grüne LED blinkt) Erstes-Ziel: Fern-Parametrierung über LAN im lokalen Netz! Diagnose per USB: serielle S1-Störung aufgetreten Fernservice über LAN: Verbindung zur EMZ (S1) gestört Flachbandleitung FB9 geprüft, ok. Wie können diese Meldungen weiter eingegrenzt werden? |
|||
31-05-2015, 20:39
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
Am Wählgerät noch unter Schnittstellen => com2bus EMZ (complex 200/400H) auswählen.
Die Störung in der Form tritt auf, wenn die Anlage auf der seriellen S1 ein Gerät erwartet, aber nichts antwortet. Selbst erst vor zwei Wochen im Kreis gelaufen. Eintrag geändert, eine Unzulänglichkeit gesehen, Gerät danach formatiert und dann vergessen. |
|||
31-05-2015, 21:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
Hallo 5624,
danke für die Hilfe bei der Fehlereingrenzung, hatte leider keine Auswirkung auf meine Fehlerbeschreibung. |
|||
31-05-2015, 21:23
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
Was genau hast du unter Schnittstellen auf der complex 200 ausgewählt?
|
|||
31-05-2015, 22:11
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
Hallo 5624,
Schnittstelle angeschlossen Aufgabe PC-Progr-Buchse PC mit compasX Parametr. parallele S1 .... Alarmierung com2BUS Zentrale/serielle S1 comXline ÜE Alarmierung comXline ÜE Fernservice freigeg. |
|||
31-05-2015, 22:43
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
Worüber läuft die Alarmierung? Seriell oder parallel? Weil du hast jetzt beide Leitungen angeschlossen und deinem letzten Beitrag nach sieht es so aus, als wäre das FB9 unnötig.
Ist das FB11 gekauft oder selbstgebaut? Wo steckt das FB11 auf der Hauptplatine? Welche Softwareversion hat das comxline? Auch wenn die Frage doof klingt: Sind die Änderungen wirklich in den Geräten angekommen? Kann vorkommen, dass man die Parametrierung abruft, speichert, was ändert, zurückschreibt, aber nicht speichert, dafür aber mit der Datei weiterarbeitet und später dann die erste Änderung überschreibt. Ansonsten wenn es nicht daran liegt, wäre es hilfreich, die Parameterdateien zu haben. |
|||
31-05-2015, 23:28
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
(31-05-2015 22:43)5624 schrieb: Worüber läuft die Alarmierung? Seriell oder parallel? Weil du hast jetzt beide Leitungen angeschlossen und deinem letzten Beitrag nach sieht es so aus, als wäre das FB9 unnötig.Im Ursprungsbeitrag wurde auch nur das FB9 erwähnt, da wollte ich schon was zu der fehlenden seriellen Verbindung sagen.... |
|||
01-06-2015, 00:04
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
In der dritten Zeile hat er auch das FB11 erwähnt, deswegen geh ich mal davon aus, dass das verbaut ist, aber wirklich geklärt ist es nicht.
Sollte das FB11 nicht vorhanden sein, kann man auch ne Alternativverbindung bauen, aber noch sehe ich keinen Grund, dieses weiter auszuführen. |
|||
01-06-2015, 20:25
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
Ich sitze vor der Anlage und versuche den vorhandenen Status zu beschreiben.
comXline 2516 Platine, SW 11.41 FB11, kein Eigenbau, Durchgang geprüft. Über FB11 erfolgt ja auch die Stromversorgung der ÜE. Auf ÜE, grüne LED blinkt, auch nach "reset" Fernservice (LAN) für comXline ok, auch "reset" parametriert wurde für ÜE: serielle Schnittstelle=com2BUS-Anschluss=EMZ (complex200/400) Bis hier alles ok. Ferndiagnose (LAN) für comXline=Error "Störung: com2BUS-Störung Meldungsart: serielle S1-Störung" Mit diesem Status kein Fernservice (LAN) für complex200 möglich. Fehlermeldung: "Aktion=Gerätetyp ermitteln Gerät meldet= keine Verbindung herstellbar Die Verbindung zur EMZ(S1) ist gestört." Es scheint: Die oben genannte Einstellung zur seriellen Schnittstelle (com2BUS-Anschluss=EMZ(complex200/400)) wird nicht erkannt. Überlegungen, FB11 raus, 4 Drähte rein, ist wohl Aktionismus, oder? Mein Ziel ist noch eine Fernparametrierung zu erreichen, nach Abschluss Umbaumaßnahmen erst Alarmaufschaltung (ich nicht). Die compas-Schnittstelle verdränge ich noch in den Hintergrund |
|||
01-06-2015, 21:46
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
Dann probiere mal eine Sache.
Zieh das FB11 ab, nimm ein vieradriges Kabel, löte das eine Ende an den com2bus-Anschluss Z-Bereich der EMZ (wichtig, an Bereich 1 gehts nicht) und das andere Ende an die Lötstiftleiste unterhalb der seriellen S1 der UE. Wenn das nicht geht, dann wären wie gesagt Parameterdateien hilfreich oder irgendwas ist defekt. |
|||
02-06-2015, 19:09
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: serielle S1-Störung aufgetreten
Hallo 5624,
FB11 durch vieradriges Kabel ersetzt, alles so wie im letzten Statusbericht dargestellt. Würde Dir gern , wenn Du zustimmst, meine Parameterdateien senden, für comXline 2516 und complex 200. Da ich am Bedienteil BT400 keine Funktionsprobleme erkennen kann, kommen mir erste Zweifel an der Parametrierung der ÜE. |
|||
|