Siemens FC10 nach kurzem Unterbruch wie tot
16-04-2015, 14:41
Beitrag: #1
Siemens FC10 nach kurzem Unterbruch wie tot
Hallo allerseits. Wir haben bei einer Hausrenovation eine Siemens FC10 für ca. 6 Stunden ausser Betrieb genommen: Netzstrom weg, Akkus abgehängt. Bereits zuvor waren aufgrund längerer Nicht-Wartung x Störungen anstehend, mind. 5 LED blinkten. Wir entfernten wegen des Rückbaus mehrerer Räume 5 Melder aus dem Ring. Danach wollten wir die Zentrale wieder "anhängen", um dann die Störungen zu analysieren und zu beheben: Akkus angeschaltet, Netz eingeschaltet: NICHTS. Keine einzige LED leuchtet oder blinkt, keine Störung, keine sonstige Reaktion. Weder mit offenem noch mit geschlossenem Ring. Im System wurde sonst nichts verändert oder neu verdrahtet. Die Netz-Feinsicherung im Gerät ist intakt, der Trafo brummt sogar ganz leise.
Was kann das sein? Kann ein Kurzschluss auf dem Bus einen solchen "Totstellreflex" auslösen? Oder eine Verpolung bei Meldern oder beim Verbinden des Rings? Gibt es irgendeine "geheime" Startprozedur? Weitere Sicherungen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-04-2015, 15:38
Beitrag: #2
RE: Siemens FC10 nach kurzem Unterbruch wie tot
Teste mal die Akkus auf Unterspannung oder auf komplett platt.
Die wird ohne funktionierende oder ausreichende Akkukapazität nicht starten, da intern Spannungs und Stromparameter abgefragt werden.
Kommts dann nicht mehr wegen dem Wartungsstau aus der Knete brauchst du meiner Meinung nach zuerst eine funktionierende Akkubank.
Dass gar nichts geht, deutet darauf hin.
Akku älter als 4 Jahre, max 5, vergiss es.Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-04-2015, 15:43
Beitrag: #3
RE: Siemens FC10 nach kurzem Unterbruch wie tot
Ich werd das nochmals checken. Ich glaubte jedoch, dass die Anlage ohne Netz noch lief, bis wir die Akkus auch abtrennten, was wohl auf ausreichende Akkuleistung schliessen liesse. Gemäss dem Besitzer seien die Akkus "relativ neu" (jünger als 3 Jahre).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-05-2015, 17:03
Beitrag: #4
RE: Siemens FC10 nach kurzem Unterbruch wie tot
Also, der Befund: Es ist der Netzteilprint, der tot ist. Darüber läuft auch die Akkuladung und die Akkuversorgung (2x12V in Serie) für die Hauptplatine.

Optisch war der Lade-Elko gebläht. Aber ein Ersatz nützt nichts, es müssen noch andere Bauteile betroffen sein, der Ausgang zur Akkuladung und der Ausgang zum Board führen weiterhin keine Spannung.
- Hat jemand einen Schaltplan? Typ des Boards ist FCP1001.
- Weiss jemand einen Ersatztyp? Das Board scheint viel zu aufwendig designt für vermutlich nur eine simple Spannung.
- Weiss jemand, was die Abgänge bedeuten: Es sind 4 Leitungen, die zum Hauptprint führen: Masse und VDD, dazu noch zwei Leitungen an dünnen Leiterbahnen mit den Bezeichnungen FR und PB.

Die Brandmeldezentrale ist übrigens eine FC1008-D (FC10 stand auf der Frontabdeckung, FC1008-D auf dem Typenschild innen).