Öffnungsmelder in 2. Zone
27-02-2015, 08:32
Beitrag: #1
Öffnungsmelder in 2. Zone
Hallo zusammen,
wie verhällt sich eigentlich das System, wenn man in einer Zone nur Öffnungsmelder für die Aussenhaut angelegt hat, diese scharf geschaltet sind mit der Alarmbedingung, "Bestätigung durch einen 2. Melder". Bewegungs und Glasbruchmelder befinden sich im selben Raum jedoch einer anderen Zone zugeordnet. Also gewünscht hätte ich mir das so: Tür wird geöffnet, Öffnungsmelder der Zone 1 meldet unbestätiger Alarm, BW der Zone 2 bestätigt und löst Alarm aus.
Oder verlangt das System dann noch einen weiteren Melder aus Zone 1 wg. der Bedingung "Bestätigung durch einen 2. Melder"?

Viele Grüße
Belinda
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-02-2015, 09:11
Beitrag: #2
RE: Öffnungsmelder in 2. Zone
Hallo Belinda,

der 2. Alarm muss aus einem scharf geschalteten Bereich kommen. Das kann der gleiche oder ein anderer sein.
Ein Melder aus einer nicht aktiven Zone kann den Alarm nicht bestätigen.

Gruß Tim