Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
07-02-2015, 15:05
Beitrag: #1
Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
Hallo,

ich möchte gern an meiner neuen Alarmzentrale Oasis JK-84 den Wassermelder LD-81 direkt anklemmen.
Welche Anschlüsse sind dafür vorgesehen und geht es überhaupt,
da in der Beschreibung nur ein Funkkontakt erwähnt wird?

Danke für Eure Hilfe!

BG Nedel
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
07-02-2015, 19:13
Beitrag: #2
RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
Hallo

Der LD-81 ist zum Anschluss an einen JA-81M gedacht und kann NICHT direkt an die Zentrale angeschlossen werden. Dafür gibt es einen LD-12.

Gruss Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-02-2015, 14:44
Beitrag: #3
RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
Danke für Deine Hilfe!

Gruß Nedel
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-03-2019, 17:06
Beitrag: #4
RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
Hallo Tim,

auch ich versuche verzweifelt den Wassermelder LD-81 direkt an der Zentrale anzuschließen.

Laut Anleitung soll es gehen, aber wenn ich das rote und schwarze Kabel des Melders verwende (gelb und blau unbenutzt), erhalte ich sofort einen Alarm. Der Anschluss erfolgt an COM und Eingang 1. Den Widerstand habe ich wie in der Anleitung genannt eingeschleift.

Laut Anleitung müsste es gehen, siehe Anlage. Ist das ein Fehler und es wird zwingend der LD-12 benötigt?

Gruß
Thomas


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-03-2019, 18:41
Beitrag: #5
RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
(16-03-2019 17:06)Thomas_6683 schrieb:  Hallo Tim,

auch ich versuche verzweifelt den Wassermelder LD-81 direkt an der Zentrale anzuschließen.

Laut Anleitung soll es gehen, aber wenn ich das rote und schwarze Kabel des Melders verwende (gelb und blau unbenutzt), erhalte ich sofort einen Alarm. Der Anschluss erfolgt an COM und Eingang 1. Den Widerstand habe ich wie in der Anleitung genannt eingeschleift.

Laut Anleitung müsste es gehen, siehe Anlage. Ist das ein Fehler und es wird zwingend der LD-12 benötigt?

Gruß
Thomas

Hast du dir nicht den zweiten Beitrag von Tim durchgelesen?
Du brauchst für dein Vorhaben den ld-12.
Aber versuche es einfach weiter, wenn du nicht auf uns hören willst.

Laut Anleitung soll es NUR in Verbindung mit einem Funkmagnetkontakt 6000 oder den ja-81m funktionieren.
Erst lesen, informieren und dann machen!

LG
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-03-2019, 20:09
Beitrag: #6
RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
(16-03-2019 17:06)Thomas_6683 schrieb:  Hallo Tim,

auch ich versuche verzweifelt den Wassermelder LD-81 direkt an der Zentrale anzuschließen.
...
Laut Anleitung müsste es gehen, siehe Anlage. Ist das ein Fehler und es wird zwingend der LD-12 benötigt?

Stimmt, wenn Du eine 60er Anlage von Jablotron hast geht das, wenn Du eine aus der 80er Serie hast, nicht dann geht das nur mit dem Sender.

Oder Du verwendest einen LD-12, der geht zum direkten Anschluss.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 14:21
Beitrag: #7
RE: Anschluss LD-81 an die Zentrale Oasis
Hallo,

vielen Dank für die Info. Habe tatsächlich eine 8000er-Anlage. Da habe ich dann sozusagen die falsche Anleitung bei mir abgelegt.

Hab nun einen LD-12 bestellt. Shy

Danke nochmal!

Gruß
Thomas