BUS Verdrahtung
|
09-12-2014, 12:11
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
BUS Verdrahtung
Wie heikel ist die Jablotron in Sachen BUS Verdrahtung?
Ist es zwingend das Jablotron BUSkabel zu verwenden oder kann auch ein bereits installiertes 4adriges Kabel verwendet werden? So wie ich es gesehen habe scheint es beim Jablotron Kabel 2 Adern für die Speisung und lediglich 2 Adern für den BUS zu handeln. Wer hat Ihr Erfahrungen damit gemacht? Danke Pat |
|||
09-12-2014, 12:21
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung
Hallo,
nein du kannst ein verlegtes Kabel verwenden, wenn dieses OK ist. Achte auf den zum Querschnitt passenden Stromverbrauch. Dies ist in der Anleitung beschrieben. Der Vorteil der CC- Kabel ist, das die Leitungsfarbe zur Busklemme passt und so Anschlussfehler vermieden werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
09-12-2014, 12:59
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung
(09-12-2014 12:21)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim Danke für Deine Antwort. Leider finde ich in meiner Bedienungsanleitung keinerlei Hinweise zur Installation. Haben diese nur die Errichter? Danke Pat |
|||
09-12-2014, 13:01
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung
Hallo,
ja, die Unterlagen befinden sich in der Installationsanleitung der Zentrale. In der Bedienungsanleitung ist ja der Betrieb der Anlage beschrieben. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
09-12-2014, 13:15
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung | |||
09-12-2014, 13:21
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung
Japp.
Aber du hast doch eine Anlage. Hast du die selbst verbaut (dann solltest du die Unterlagen haben) oder installiert bekommen. (Warum schraubst du da nun selber rum. ) Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
09-12-2014, 13:25
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung
Die Anlage ist bestellt(und wird vom Errichter installiert) und ich bin dabei Vorbereitungen zu machen, eben Kabel verlegen.
Da ich bereits Kabel im Haus verlegt habe, ginge es mir darum zu Wissen ob ich diese gebrauchen kann oder alles neu ziehen muss. Pat |
|||
09-12-2014, 13:30
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung
Verstanden.
Bitte spreche die Leitungen die du verlegen willst oder die schon verlegt sind, mit deinem Errichter ab. Er ist die "letzte" Instanz die entscheidet, ob du die Leitungen verwenden kannst oder nicht. Das ist über das Forum aus der Entfernung nur als Tipp zu machen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
09-12-2014, 13:40
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung
(09-12-2014 13:30)timbaum schrieb: Verstanden. Er wollte eigentlich nicht darauf eingehen (verständlicherweise) und empfahl mit das orig. Kabel zu nehmen. Ich habe momentan eine Rolle davon zuhause. Nur sind meine Leerrohre eben nicht mehr leer Als ich gesehen habe, dass das orig. Kabel weder verdrillt noch abgeschirmt ist, kann ich mir eigentlich keine Probleme mit meinem Kabel vorstellen.... Pat P.S. Es ist wohl überflüssig nach der Installationdoku zu fragen? |
|||
09-12-2014, 13:44
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung
Ja.
Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
15-12-2014, 15:07
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: BUS Verdrahtung
Das CC-01 ist ein 1x2x24AWG+1x2x20AWG (1 Paar mit ~0,5mm (A/B) und 1 Paar mit ~0,8mm (+U/GND)
Das CC-02 ist ein 2x2x24AWG (2 Paare mit ~0,5mm (A/B und +U/GND)) AWG steht für American Wire Gauge, gibt den Drahtdurchmesser an. Umso höher, desto dünner. 20AWG hat genau 0,812mm Durchmesser, 24AWG 0,511mm. Siehe auch http://www.alarmforum.de/Thread-JA-100-K...hlight=awg |
|||
|