Hallo,
bin dabei, die Sintony IC60 compct, Vers. 9.07, zu installieren. Bekomme aber den Sabotagealarm (Sabotage der Zentrale) nicht aus, egal was ich tue, selbstverständlich habe ich auch den Jumper so gesetzt, dass alle Sabotagealarme (eigentlich) ignoriert werden sollten. Was mache ich falsch?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
06-11-2011, 17:13
Beitrag: #2
RE: Sintony IC60 - Sabotagealarm
Hi,
war bei mir auch so, ist der Kontakt für die Abdeckung der Zentrale, einmach doppelseitiges Klebeband verwenden und schon schliesst der Kontakt zuverlässig
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
06-11-2011, 18:01
Beitrag: #3
RE: Sintony IC60 - Sabotagealarm
Top-Antwort Ernesto, genauso ist es!
Also Zentrale nochmal stromlos machen (230V~-Versorgung und Akku!), Sabotagekontakt des Zentralengehäuses abkleben oder überbrücken und die Betriebsspannung wieder einschalten, dann kannst du in Ruhe arbeiten.

Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar...
Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
14-12-2011, 20:24
Beitrag: #4
RE: Sintony IC60 - Sabotagealarm
WOW...so einfach kann es sein...aber jemanden raten einen Sabo-kontakt zu brücken oder abzukleben...und schon wieder streuben sich mir die Haare...es gibt hierfür Unterleg-Aufkleber oder sogenannte Distanzstücke, welche die fehlende Hebelstrecke überwindet, diese kann man zur Not auch selbst basteln...

Facherrichter in Sachsen

Brandmeldesysteme:Securiton,MEP,Honeywell
Alarmsysteme:Siemens,SSAM,PAPP,Honeywell,Telenot
Videosysteme:Heitel,Samsung,Sensormatic,Honeywell
Zutrittssysteme:CESS
TK-Anlagen:Alcatel

Anlagenspezifische Auskünfte gebe ich gern über PN.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
15-02-2012, 16:08
Beitrag: #5
RE: Sintony IC60 - Sabotagealarm
Am besten noch den Pin-Code zur Entschärfung mit Edding auf das gehäuse schreiben damit man ihn nicht vergisst...

Ihr könnt doch keinen Sabo-Kontakt abkleben!!!!


Zur Behebung des Problems rate ich mal den Thread :
Siemens Sintony IC60 / Sabotagekontakt

ganz unten in der Liste durchzulesen....

http://www.alarmforum.de/Thread-Siemens-...52#pid1652
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
16-02-2012, 00:14
Beitrag: #6
RE: Sintony IC60 - Sabotagealarm
Hmm, irgendwie hatte ich diesen Thread aus den Augen verloren... Naja, es taucht alles eines Tages mal wieder auf ^^
Wo genau Ernesto das doppelseitige Klebeband anbringen wollte, erschließt sich mir auch nicht, aber ich bezog meine Antwort auf das Abkleben des Zentralensabokontaktes bei Arbeiten an dem offenen Zentralengehäuse (wurde nicht wirklich deutlich, das muss ich jetzt im Nachhinein auch zugeben) - das wohl (hoffentlich) niemand seine Anlage in diesem Zustand ernsthaft betreibt, hatte ich mal vorausgesetzt...

Von daher also: ein völlig berechtigter Einwand von dir VanDon, danke fürs Übernehmen des Mitdenkens und für den Link zum anderen Thread!

VG Olli

Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar...
Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sintony 420/340 mit TAS link III als Übertragungsgerät funkistnichtalles 2 554 15-08-2019 12:23
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Siemens Sintony 60 Compact mit ISRW6-12R Sintony14 0 459 07-05-2019 20:14
Letzter Beitrag: Sintony14
  Blockschloss Sintony BS-PB/25-100 Kabelbelegung Plamo 2 1.546 28-02-2019 16:56
Letzter Beitrag: Wingman991
  Sintony 300 von der Aufschaltung lösen Ell_Feuerwehr 2 1.258 31-10-2018 15:24
Letzter Beitrag: 5624
  Störung Telefon Übertragung (Sintony 210D) SirTurbo 3 1.445 26-07-2018 16:06
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Sintony 60 Reset der Anlage Werner 3 1.132 25-05-2018 09:32
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Siemens Sintony 420 Fragezeichen leuchtet Anzeige "IN ORDNUNG" Christian 1310 1 1.009 19-05-2018 15:07
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Sintony 100 tuelsyz 6 2.469 16-05-2018 01:35
Letzter Beitrag: Jojo75
  Sintony 420D Hinak 4 2.310 25-03-2018 22:44
Letzter Beitrag: 5624
  IRCW6-11 Handsender in Sintony 220 einfügen... ????? mickey.w 2 1.213 07-02-2018 20:16
Letzter Beitrag: VanDon



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste