Terxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
21-10-2014, 08:25
Beitrag: #4
RE: Teroxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder
Na dann wollmer mal Big Grin
Die MX hat ja leider den Klumpfuß mit der Sabotageerkennung der einzelnen Zonen wenn diese an der Hauptplatine angeschlossen werden. Bei den dazugehörigen Drahterweiterungen ist das hingegen nicht so. Hier gibt es für jeden Zone auch eine Sabotageklemme. Somit ist es natürlich ein leichtes eine Fehlerquelle zu lokalisieren. Hingegen bei der Hauptplatine sozusagen 8 Saboleitungen in serie (in reihe sozusagen hintereinander) sind. Na Prost Mahlzeit dann such mal wenn es soweit ist.
Daher bietet sich schon deswegen die DEOL Verdrahtung Variante B von Seite 21 nahezu perfekt an. Aber da gibts noch mehr an Vorteile.
Manual aufschlagen und jetzt mitdenken.Cool

DEOL bedeutet Double End Of Line und ist eine Differentialüberwachung.

Im Ruhezustand ist die Zone mit dem 2k2 Widerstand abgeschlossen.
Öffnet im Alarmfall der Alarmkontakt wird automatisch der 4K7 Widerstand in Serie geschaltet. Die Anlage erkennt es sind jetzt insgesamt 6k9 (2k2+4k7) auf der Leitung daher Einbruchalarm. Bei Sabotage hingegen öffnet der Sabokontakt und der Leitungswiderstand geht infolge der Unterbrechung auf unendlich. Daher Sabotagealarm. Kommt nun ein ganz Schlauer und manipuliert das Kabel mit Kurzschluß so ändert sich ebenfalls der Widerstandswert. Dieser geht dann gegen 0 Ohm. Anlage erkennt ebenfalls Sabotage.

Summa Summarum nur Vorteil.

1: Sparsame Verkabelung
2: Optimale Sabotagelokalisierung
3. Sehr hohe Manipulationssicherheit

Ich hoffe dein Haus ist klein genug das du mit den max. 32 Zonnen der MX inkl. Brandmelder das Auskommen findest.Rolleyes
Bei mir hat es nicht gereicht. Was einer der Gründe war die LX zu nehmen.

Gruß
evertech

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Teroxon MX - Verkabelung Bewegungsmelder - evertech - 21-10-2014 08:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme Alarmio 3 3.028 11-04-2017 18:43
Letzter Beitrag: Alarmio



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste