Störung Öffnungsmelder
|
03-09-2014, 13:27
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Störung Öffnungsmelder
Hallo Zusammen,
ich habe am We meine Secvest2way mit einigen Mühen:undecided:selbst in Betrieb genommen. Klappt alles fein- außer einem Öffnungsmelder FU8320. Der wird beim einlernen erkannt, Feldstärke ist ausreichend und der Geh-Test funkt auch. Aber: ein Verlassen des Errichtermenüs ist nicht möglich, da eine Störung mit eben diesem Melder vorliegt, auch nach mehrf. Wiederholung der Prozedur. Was mache ich falsch? PS: ist der einzige Ö-Melder im System. Gruß Gerd |
|||
03-09-2014, 14:22
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Störung Öffnungsmelder
Sabotagekontakt des Melders oder Sabotagebrücke offen?
|
|||
03-09-2014, 17:09
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Störung Öffnungsmelder
Ne, Kontakte sind geschlossen- gehe ich jedenfalls von aus wenn dier Melder fest verschraubt ist.
|
|||
05-09-2014, 18:41
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Störung Öffnungsmelder
Hallo,
schraub den Melder im Errichtermodus mal ab und nimm ihn zu Zentrale mit und schraub ihn zu. Wenn Du jetzt aus dem Errichtermodus gehen willst, geht es nicht, weil der hintere Sabokontakt offen ist. Diesen drücken und die Störung muss wegehen und das Verlassen des Errichtermodus muß gehen. Wenn es so ist, liegt ein Montagefehler vor. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|