Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
26-04-2014, 15:15
Beitrag: #1
Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
Hallo Zusammen ,

folgendes Problem , habe bei einem Kunden eine Anlage errichtet.
Ich weiß nicht was ich falsch programmiert habe , aber wenn ich
einen Alarm auslöse kann ich diesen nicht über den Comlockleser quittieren also aus schalten. Sonst läuft dieser munter seine 3 Minuten ab, oder
ich führe einen reset über das Bedienteil im Hausanschlussraum durch.

Gruß
Daniel
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-04-2014, 15:30
Beitrag: #2
RE: Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
was steht denn in der Programmierung bei Comlock Codes ? (Verhalten bei Codeeingabe/Schlüssel am Leser)

Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-04-2014, 19:03
Beitrag: #3
RE: Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
Du hast die Signalgeber bei den Ausgängen auf Hauptalarm programmiert, korrekt wäre für deinen Fall aber "Extern-Signalgeber akustisch".

Die Ausgangsfunktion Hauptalarm funktioniert genau so, wie du es beschrieben hast.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
27-04-2014, 19:06
Beitrag: #4
RE: Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
Danke 5624 , genau das habe ich programmiert. Denke mein Chef schickt mich morgen nochmal hin. Dann kann ich es ändern Smile.

Ich hab doch die Funktion : Hauptalarm , Daueralarm etc.
... "Extern-Signalgeber akustisch" habe ich aber nicht gesehen ?

und diese Funktion/Ausgang ist dann über den Comlock zu quittieren ?



Gruß
Daniel
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
28-04-2014, 05:52
Beitrag: #5
RE: Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
die Ausgänge sind eigentlich standardmäßig so programmiert. ASG1 und 2 mit Extern-Signalgeber akustisch und OSG mit Extern-Signalgeber optisch. Sobald du über den Leser Unscharf schaltest geht die dann aus.

Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
30-04-2014, 05:46
Beitrag: #6
Toungue RE: Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
Guten Morgen ,

mir geht es eigentlich um die Internsignalgeber . Die lassen sich
über den Comlock HF-Leser nicht "aus" schalten .

Gruß
Daniel
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
30-04-2014, 06:03
Beitrag: #7
RE: Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
moinmoin, beim Internen Signalgeber ? der sollte genauso am "ISG1" angeschlossen sein und auf Interner Signalgeber programmiert sein, und in der regel nur bei "Intern scharf losgehen" (oder sabo etc) Vielleicht solltest mal den Aufbau und die gewünschte Funktion erklären, und wie du das angeschlossen/Programmiert hast. Der Leser dient in der Regel nur für "extern Scharf/Unscharf". Rolleyes

Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
30-04-2014, 18:12
Beitrag: #8
RE: Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
Die ISG werden nur bei intern scharf, Tagalarm oder technischem Brand angesteuert. Bei extern scharf erfolgt keine Ansteuerung.

Im Regelfall wird auch nicht per comlock intern scharf geschaltet und somit gibts darüber auch keine Abschaltung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Rücksetzen der Meldelinie mit Quittungscode durch ÜE mkottke1 13 4.210 21-04-2022 10:37
Letzter Beitrag: AaronK
  Alarmauslösung durch Christkind oder Fehlbedienung? Martina H. 41 10.528 28-12-2021 20:27
Letzter Beitrag: Martina H.
  Telenot 200 / complex 3516 / Wählgerät-Störung durch im WLAN eingebuchtes Gerät ottoernst 4 6.896 23-05-2013 09:29
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste