effeff 50-m5 Anschlüsse
|
23-03-2014, 12:00
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
effeff 50-m5 Anschlüsse
Hallo Zusammen
an der Installierten Anlage wurde der Außenmelder demontiert. Ich soll jetzt wieder einen Anschliesen Und benötige deshalb eine Installationsanweißung der Anlage. Danke im Voraus Gruß Thomas |
|||
23-03-2014, 17:34
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: effeff 50-m5 Anschlüsse
redest du vom signalgeber, oder was für einen außenmelder meinst du?
Hat die Zentrale einen schwarzen oder einen grauen deckel? |
|||
23-03-2014, 18:33
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: effeff 50-m5 Anschlüsse
ich meinte den Außensignalgeber mit Blitzleuchte und Lautsprecher.
Die Anlage hat eine sandfarbenes Gehäuse mit grauer Tür. Gruß Thomas |
|||
23-03-2014, 18:52
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: effeff 50-m5 Anschlüsse
Stiftleiste 2 (das ist die erste von links.)
Stift 1: Lautsp. 1 12V Stift 2: Lautsp. 1 0V Stift 3: Lautsp. 2 12V Stift 4: Lautsp. 2 0V Stift 5: Blitz 12V Stift6: Blitz 0V |
|||
12-04-2014, 15:48
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: effeff 50-m5 Anschlüsse
Danke für die Hilfe. Außeneinheit funktioniert wieder. Jedoch blinkt die Alarm LED und die Anlage lässt sich nicht scharf stellen (Sabotagealarm ließ sich löschen)
Weiß jemand Rat ? |
|||
20-04-2014, 14:13
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: effeff 50-m5 Anschlüsse
Hallo,
hast du die richtigen überwachungswiderstände eingebaut? Versuche mal den Reset-Knopf auf der Platine |
|||
20-04-2014, 18:32
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: effeff 50-m5 Anschlüsse
Hallo Spike
ich habe für den 2 Lautsprecher die Ersatzschaltung (12,1kOhm, 1n4007,22µf Bipolar und 68 Ohm) Für LS 1 mit Druckkammerl -LS. Als Ersatz für die Blitzlampe 750 Ohm. Sabotage mit 12,1 KOhm abgeschlossen. Reset auf der Platine habe ich auch ohne Erfolg benutzt. Die Melder reagieren auf Bewegung. Ein Anschlussplan wäre nett un zu überprüfen ob mein Vorgänger nur die Außeneinheiten entfernt hat. Gruß Thomas |
|||
20-04-2014, 23:12
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: effeff 50-m5 Anschlüsse
Drücke mal die Reset-Taste und drehe den Schlüssel danach kurz in Richtung Aus. Dann kommst du in die Sabotageeinzelidentifikation. Dadurch siehst du was die Sabotage auslöst.
Gruppe 1: Blockschloss scharf/unscharf Gruppe 2: Blockschloss sabotage Gruppe 3: Lautsprecher (1 oder 2) Den Schaltplan kann ich Fotografieren und dir per Mail schicken. Schreib mir mal deine Emailadresse per PN |
|||
28-04-2014, 04:28
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: effeff 50-m5 Anschlüsse
Super Danke an Alle für die Hilfe. War Lautsprecher 2, der Sicherungshalter war verbogen und hatte auf einer Seite keinen Kontakt. Habe es erst nach der Sabotageeinzelidentifikation gemerkt.
Gruß |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste