inloop vertraging
|
|
18-11-2026, 20:37
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
inloop vertraging
Ik heb een Abus Smartvest Pro geinstalleerd wat allemaal prima werkt echter loop ik tegen 1 probleem aan.
De inloopvertraging werkt op alle componenten, dit zou toch alleen in te stellen moeten zijn voor de deuren en bewegings melders die ik bij het naar binnen lopen passeer. Met de app en de handleiding kom ik daar niet uit. Hoor graag wat ik over het hoofd zie of wat de gedachte gang hierachter is. |
|||
|
18-11-2026, 22:58
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: inloop vertraging
Du musst pro Melder festlegen wie der reagieren soll. Dafür gehst Du in die Eigenschaften des Melders und klickst Eingangsverzögerung deaktivieren an, falls der sofort auslösen soll.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
|||
|
Gestern, 13:45
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: inloop vertraging
Ik heb geen eigenschappen van een melder in de app.
Heb net Abus Duitsland gesproken en die zeggen dat de Smartvest dat niet kan en de secvest wel. De smartvest heeft 1 centrale inloop vertraging voor het hele systeem. |
|||
|
Gestern, 14:22
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: inloop vertraging
Ok, dass kann so sein. Ich habe die noch nie in den Händen gehalten. Meine Vorgehensweise wird allerdings bei Funkalarmanlagen fast immer so angewendet und das können von denen mit denen ich bislang zu tun hatte alle. Da bewahrheitet sich wieder mal, wer billig kauft, kauft zweimal.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
|||
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste