Anschluss BM Viewguard Dual ? Speicherfunktion
07-01-2025, 16:32
Beitrag: #1
Anschluss BM Viewguard Dual ? Speicherfunktion
Moin, moin...

leider finde ich diesbezüglich gar nichts im Netz. Es handelt sich um alte Viewguard Bewegungsmelder (Artikelnr. 033441) herkömmlich "analog" angeschlossen.
Könnte mir bitte jemand sagen, wie die Speicherfunktion anzuschließen ist, um bei Fehlalarmen den ausgelösten Melder zu finden ?

Dankeschön ....
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-01-2025, 07:37
Beitrag: #2
RE: Anschluss BM Viewguard Dual ? Speicherfunktion
033441: EMK-Logik:
Zitat:Die EMK-Anschlüsse aller Melder werden miteinander verbunden. Zur Zentrale ist keine Verbindung erforderlich. Die LED am zuerst ausgelösten Melder blinkt, bei den nachfolgend ausgelösten Meldern leuchtet sie statisch.
Es ist, um bei Fehlalarmen den ausgelösten Melder zu finden, lediglich nach einem ausgelösten Alarm der PIR zu finden welcher blinkt! Dies ist zwingend und somit eindeutig bei der AV-Maßnahme beinhaltet.

Eine Fehlerquellenanalyse nach dem Löschen eines Alarms ist bei analog angeschlossenen Meldern nur möglich, wenn die Zentrale über einen Ereignisspeicher verfügt und für jeden PIR eine eigene Meldegruppe gegeben ist.

Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-01-2025, 08:05
Beitrag: #3
RE: Anschluss BM Viewguard Dual ? Speicherfunktion
Der unscharf-Eingang (U) muss auch verschaltet werden, das Signal kommt von der Zentrale.
Die Logik muss ja wissen, wann die Funktion aktiviert werden soll.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-01-2025, 14:19
Beitrag: #4
RE: Anschluss BM Viewguard Dual ? Speicherfunktion
Der Alarmspeicher wird über den unscharf-Eingang gesetzt. Also bei unscharf muss der Eingang an Masse anliegen. Die Logik des Melders setzt dann den Speicher.

Der EMK-Anschluss dient dazu, wenn man mehrere Melder auf einer MG hat, dass der zu erst ausgelöste Melder den Alarmspeicher anders signalisiert. Ist ein zusätzliches Hilfsmittel, aber in deinem Fall nicht hilfreich.

@ban.writer: Wenn du weitere Hilfe oder die Doku des Melders brauchst, melde dich.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-01-2025, 15:03
Beitrag: #5
RE: Anschluss BM Viewguard Dual ? Speicherfunktion
Super, vielen Dank !

5624 hat es richtig erfasst, genau das wird benötigt.

Masse bei unscharf, 0 Volt bei scharf am Eingang Speicher... Top Danke !
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-01-2025, 23:26
Beitrag: #6
RE: Anschluss BM Viewguard Dual ? Speicherfunktion
@ ban.writer

du hast Post !

Wer nichts weiß muss alles glauben !
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden pitterman 7 4.737 08-12-2020 20:49
Letzter Beitrag: pitterman
  effeff Dual 1000 Medion 8 5.913 07-05-2017 11:51
Letzter Beitrag: Medion
  Viewguard PIR IQ Panelcontrol M-d-ley 4 4.699 11-06-2016 14:30
Letzter Beitrag: 5624
  viewguard dual melder Teddytadeus 11 9.862 23-08-2015 14:22
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Sabotage Viewguard dual inquisition 23 21.690 23-09-2014 19:20
Letzter Beitrag: inquisition



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste