Ritto Wechselsprechanlage 6323 Junior Family
24-09-2023, 09:39
Beitrag: #1
Ritto Wechselsprechanlage 6323 Junior Family
Hallo

im Haus ist die Klingel und E Öffner der oberen Etage defekt - komplett Ausfall.
Im Erdgeschoss funktioniert die Anlage Einwandfrei.
Nach welchen Fehlerquellen könnte ich schauen?

Es handelt sich um eine Ritto Junior Family 6323/00 Bilder anbei.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-09-2023, 10:35
Beitrag: #2
RE: Ritto Wechsesprechanlage 6323 Junior Family
Schaltplan wäre hilfreich!, oder ist es wie üblich, dass der Installationsbetrieb keinen Schaltplan geliefert hat?

Wenn eine Etage geht und die andere nicht, kommt die Spannungsversorgung über das Netzteil nicht an. Korrosion, Oxidation und Kabelbruch?

Ggf .ist auch der Türöffner defekt

LG megagramm

bitteschön:

https://www.yumpu.com/de/document/read/3...nior-ritto

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-09-2023, 11:02
Beitrag: #3
RE: Ritto Wechsesprechanlage 6323 Junior Family
.... kann auch sein, dass schlichtweg die Innenstation defekt ist....

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-09-2023, 11:47
Beitrag: #4
RE: Ritto Wechselsprechanlage 6323 Junior Family
Kann es auch einer Feinsicherung im Netzteil liegen oder würde dann garnix mehr gehen ?
Erdgeschoss funktioniert ja …
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-09-2023, 12:24
Beitrag: #5
RE: Ritto Wechselsprechanlage 6323 Junior Family
Wenn im Netzteil die Feinsicherung defekt ist, geht gar nichts mehr.
Also schaue auf den Schaltplan und ob an der nicht funktionierenden Station die Spannung ankommt. Wenn ja, ist diese wahrscheinlich defekt oder wenn nein irgendwo in der Verdrahtung eine Unterbrechung.