AZSG10020 an Terxon MX
05-02-2023, 16:52
Beitrag: #1
AZSG10020 an Terxon MX
Hallo zusammen,

Heute hab ich meine innensirene AZSG10020 an meine Terxon mx angeschlossen.
Nach dem Schaltplan angeschlossen, über 081 auf sirene gestellt, aber es kommt kein Ton raus?

Kann mir jemand helfen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
05-02-2023, 17:44
Beitrag: #2
RE: AZSG10020 an Terxon MX
laut Schaltplan sollst Du 082 auf Sirene 00 einstellen, wenn Du Op2 verdrahtest und nicht 081. Dann kann es auch nicht gehen.

Lesen und verstehen und dann auch genauso umsetzen.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
05-02-2023, 17:52
Beitrag: #3
RE: AZSG10020 an Terxon MX
Laut meiner Anlage ist C2 OP 1 und Op1 ist 081?

Oder wo ist jetzt mein Denkfehler?

LG Timo
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
05-02-2023, 18:06
Beitrag: #4
RE: AZSG10020 an Terxon MX
Lege mal deine zwei Aderpaare auf 12V und Minus, dann sollte zumindest mal Licht bzw Ton angehen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
05-02-2023, 19:00
Beitrag: #5
RE: AZSG10020 an Terxon MX
Da verstehst Du was falsch, siehe Anlage

C2 gehört zu OP2, C1 zu OP1, Du schaltest bei Alarm ins Leere und damit kommt kein Ton.

LG megagramm


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
05-02-2023, 20:10
Beitrag: #6
RE: AZSG10020 an Terxon MX
Sieht für mich anders aus, aber egal, es war ein eingeklemmter Mantel von einem Draht, ärgerlich und peinlich Angry

Danke euch für eure Hilfe Wink


Angehängte Datei(en)
.jpg  Screenshot_20230205_194304_Adobe Acrobat.jpg (Größe: 98,91 KB / Downloads: 81)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
05-02-2023, 20:28
Beitrag: #7
RE: AZSG10020 an Terxon MX
die untere Beschriftung bezieht sich nicht auf die oberen Klemmen.

Von links nach rechts sind die Relaiskontakte 1. Op1, 2. Op2 und 3. Op3

Die Beschriftung direkt unterhalb der Klemmen zählt und bei Dir sieht es genauso aus wir auf jeder MX.

Die untere Beschriftung gibt nur die Reihenfolge an und bezieht sich nicht auf die Klemmen außer bei OP 3.

Wenn es jetzt geht ist es ja gut.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
05-02-2023, 21:26
Beitrag: #8
RE: AZSG10020 an Terxon MX
Ok, habs verstanden.Sorry Ich dachte die untere beziehen sich auf die jeweiligen klemmen.
Danke dir und einen schönen Abend
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 1.776 08-01-2024 09:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.655 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste