1.) Das sind die falschen Rauchmelder für euer Objekt. Siehe hierzu die Installationsanleitung von Abus:
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...er_INT.pdf 2.) Wenn diese richtig angeschlossen sind, werden diese durch ein "Unscharf" schalten der Zentrale automatisch zurückgesetzt. 3.) Nein, bevor diese erneut auslösen müssen sie zurückgesetzt werden. Ohne Rücksetzung bleiben die im Alarm Zustand. (29-05-2022 09:56)KMsicherheitstechnik schrieb: *kopf auf tisch hau* Dieses Emoji fehlt wirklich bei manchen Beiträgen Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Verhalten von Rauchmeldern - Signum_V6 - 29-05-2022, 09:36
RE: Verhalten von Rauchmeldern - AaronK - 29-05-2022, 09:56
RE: Verhalten von Rauchmeldern - Signum_V6 - 29-05-2022, 10:34
RE: Verhalten von Rauchmeldern - peteralarm - 29-05-2022 09:58
RE: Verhalten von Rauchmeldern - 5624 - 29-05-2022, 11:21
RE: Verhalten von Rauchmeldern - AaronK - 29-05-2022, 12:54
|