Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2 Fragen zu Bedienteil JA-123E
19-03-2022, 20:03
Beitrag: #1
2 Fragen zu Bedienteil JA-123E
Frage 1
Gibt es eine Möglichkeit scharf und unscharf zuschalten nur mit RF-Chip vorhalten (ohne Code)?
Es gibt nur einen Bereich.
Der Kunde möchte beim scharf schalten nur den Chip vorhalten, LED soll dauerhaft rot leuchten.
Und beim unscharf schalten wieder nur den Chip vor den JA-123E Leser halten, LED soll dauerhaft grün leuchten.
Laut Handbuch "Autorisierung" (interne Einstellungen JA-123E) "... dies betrifft nicht die Funktion unscharf schalten, für die immer eine Autorisierung notwendig ist."
Gibt es einen Trick?

Frage 2
Gibt es eine Möglichkeit mit dem JA-123E zwei unterschiedliche Funktionen durchzuführen?
Der RF-Chip Leser soll scharf / unscharf schalten.
Die Tastatur soll einen PG-Ausgang auslösen.
Der Kunde hat ein Einzelhaus mit Garten, die Tür zum Garten ist ohne Knauf, aber mit einem Türöffner / Summer ausgestattet.
Wenn er in den Garten geht möchte er keinen Schlüssel mitnehmen, sondern mit einem Code die Tür öffnen.
Zur Zeit ist dort eine Türspechstelle mit Öffnerfunktion, diese soll entfernt werden und durch Jablotrontechnik ersetzt werden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-03-2022, 20:52
Beitrag: #2
RE: 2 Fragen zu Bedienteil JA-123E
Steht alles in der Anleitung. Und die Antwort ist gemäß der Anleitung: Nein, eine Steuerung über die Länge des Vorhalten des RFID-Chips kann es nicht (was schade ist, wenn fast jeder andere Hersteller das kann). Das Steuern eines PG-Ausgangs zusätzlich zum Scharf/Unscharfschalten geht. Über die Konfiguration des PG-Ausgangs sollte sich verhindern lassen, dass er beim Scharfschalten angesteuert wird.

Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik

Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de
- Hier privat unterwegs. -
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-03-2022, 21:02
Beitrag: #3
RE: 2 Fragen zu Bedienteil JA-123E
abgesehen davon ist eine dauerhafte Anzeige nach außen, welche den Zustand einer EMA anzeigt nicht nur unsinnig, sondern nach VdS auch unzulässig. Darüber solltest du deinen Kunden zumindest aufklären.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-03-2022, 21:04
Beitrag: #4
RE: 2 Fragen zu Bedienteil JA-123E
VdS hat aber keinerlei Bedeutung, wenn du keine VdS-Anlage aufbaust. Und EN50131 erlaubt eine nach außen sichtbare Anzeige des Systemstatus bei Grad 1 und Grad 2, lediglich Grad 3 verbietet die Anzeige des Systemstatus bei scharfer Anlage (dann afaik aber auch an Bedienteilen die nicht von außen einsehbar sind). Und solange es die Gerätenorm explizit im Grad 2 erlaubt, ist hier auch kaum anzunehmen, dass die Vorgaben des VdS als anerkannte Regel der Technik zu sehen sind.

Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik

Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de
- Hier privat unterwegs. -
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-03-2022, 21:40
Beitrag: #5
RE: 2 Fragen zu Bedienteil JA-123E
Hallo,
Danke für die schnellen Antworten.

Nochmal zu Frage 1
Wenn der Benutzer keinen Code hat, wie ist dann das Verhalten? Unscharf schalten nur durch vorhalten.
Systemparameter-Autorisierungstyp "Wenn Benutzer entweder über Karten oder Codes verfügen, autorisieren sich sich selbst gemäß der Option Standard"

Und zu Frage 2
Die Antwort verstehe ich noch nicht.
Die Frage war, ob ich RF-Leser und Tastatur trennen kann. Gibt es einen Trick?
Der RF-Leser soll nur Scharf / Unscharf schalten.
Die Tastatur soll nur den PG-Ausgang ansteuern.
Der PG-Ausgang soll nicht zusätzlich zum Scharf / Unscharfschalten angesteuert werden.
Wie kann er über die Tastatur den PG-Ausgang ansteuern, wenn die Anlage Unscharf ist?
(Wenn der Kunde in den Garten geht aktiviert er nicht die Alarmanlage)

Zum Thema LED dauerhaft.
Der Kunde weiß nicht ob seine Frau schon zuhause ist, daher möchte er sehen ob er Unscharf schalten muss.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-03-2022, 21:46
Beitrag: #6
RE: 2 Fragen zu Bedienteil JA-123E
Zitat:Wenn der Benutzer keinen Code hat, wie ist dann das Verhalten? Unscharf schalten nur durch vorhalten.
Chip dranhalten -> Taste drücken / Taste drücken -> Chip dranhalten. Genauso wie bei einem Nutzer mit Code und PIN, sofern nicht kombiniert Chip und PIN eingetellt ist, sondern ein Identifikationsmedium reicht.

Zitat:Die Frage war, ob ich RF-Leser und Tastatur trennen kann. Gibt es einen Trick?
Der RF-Leser soll nur Scharf / Unscharf schalten.
Die Tastatur soll nur den PG-Ausgang ansteuern.
Der PG-Ausgang soll nicht zusätzlich zum Scharf / Unscharfschalten angesteuert werden.
Nö, das geht nicht.

Zitat:Der Kunde weiß nicht ob seine Frau schon zuhause ist, daher möchte er sehen ob er Unscharf schalten muss.
Einfach unscharf schalten? Problem gelöst. Oder schauen was das Sperrelement dazuzusagen hat.

Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik

Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de
- Hier privat unterwegs. -
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Außenbedienmodul JA-123E für mehrere Bereiche ottsan 1 2.234 04-03-2018 15:11
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste