Ausgangstypen
|
08-03-2022, 09:49
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Ausgangstypen
Linie 1 = Riegelkontakt
Ausgang 1 = Typ 17 (oder Typ 14 von allen Linien die den Summer starten sollen wenn sie offen sind) Ausgang 2 = Typ 24 von Linie 1, Zeit nach Bedarf (soll ja im Worst Case nicht dauerhaft summen, wenn jemand den Summer ignoriert und nicht scharf schaltet oder?), ON/OFF aus [oder wenn der Summer doch dauerhaft signalisieren soll wenn ihn jemand ignoriert: ....Ausgang 2 = Typ 14 von Linie 1, umgekehrte Polarität ] Ausgang 3 = Typ 46 von Ausgang 1 und 2 <- physischer Ausgang für den Summer Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Ausgangstypen - renezs - 07-03-2022, 22:39
RE: Ausgangstypen - AaronK - 08-03-2022, 09:16
RE: Ausgangstypen - renezs - 08-03-2022, 09:27
RE: Ausgangstypen - AaronK - 08-03-2022 09:49
RE: Ausgangstypen - Animal - 08-03-2022, 14:33
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste