Linie 1 = Riegelkontakt

Ausgang 1 = Typ 17 (oder Typ 14 von allen Linien die den Summer starten sollen wenn sie offen sind)
Ausgang 2 = Typ 24 von Linie 1, Zeit nach Bedarf (soll ja im Worst Case nicht dauerhaft summen, wenn jemand den Summer ignoriert und nicht scharf schaltet oder?), ON/OFF aus
[oder wenn der Summer doch dauerhaft signalisieren soll wenn ihn jemand ignoriert:
....Ausgang 2 = Typ 14 von Linie 1, umgekehrte Polarität
]
Ausgang 3 = Typ 46 von Ausgang 1 und 2 <- physischer Ausgang für den Summer