Motorschloss
|
05-03-2022, 00:02
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Motorschloss
Die VSK auf Sperrelementrückmeldung parametrieren. Damit kannst du scharfschalten und wenn die Verriegelung nach kurzer Zeit nicht geklappt hat, wird die Scharfschaltung abgebrochen. Bei erfolgter Verriegelung wird umgehend die Scharfschaltung quittiert.
Achte beim Parametrieren etwas auf die Besonderheiten der Complex-Relais. Bei einem Ausfall der Anlage fallen die Relais ab, nicht dass dieser Fall dafür sorgt, dass die Tür öffnet. Also genau durchtesten. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Motorschloss - bergfex - 04-03-2022, 23:26
RE: Motorschloss - peteralarm - 04-03-2022, 23:40
RE: Motorschloss - bergfex - 04-03-2022, 23:41
RE: Motorschloss - peteralarm - 04-03-2022, 23:44
RE: Motorschloss - 5624 - 05-03-2022 00:02
RE: Motorschloss - peteralarm - 05-03-2022, 08:21
RE: Motorschloss - bergfex - 05-03-2022, 08:58
RE: Motorschloss - 5624 - 05-03-2022, 12:07
RE: Motorschloss - peteralarm - 05-03-2022, 13:07
RE: Motorschloss - bergfex - 05-03-2022, 17:35
|