Moin,
da ich nun seit 30 Jahren alles um BMA Esser mache, hier mein Tipp.

Beispiel:
IQ8-M - Ereignisse an HyperTerminal übergeben, über die RS485-Schnittstelle.
Die serielle Schnittstelle auf dem Basismodul kann wahlweise als TTY-Schnittstelle
(20 mA) oder RS485-Schnittstelle betrieben werden.

Programmiert werden muss die Schnittstelle Bspw. auf "Drucker ASCII 9600 Baud (N,8,1). Klemme A (Minus) auf Pin 5 und Klemme B (Plus) auf Pin 2.
HyperTerminal demnach einstellen und Verbinden. Sollte dann damit laufen.

Terminal einrichten:
Neue Verbindung "USA"Ortskennzahl 1"COM1"