Dokumentierung der Wartung
|
10-11-2021, 20:58
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Dokumentierung der Wartung
Moin,
da ich nun seit 30 Jahren alles um BMA Esser mache, hier mein Tipp. Beispiel: IQ8-M - Ereignisse an HyperTerminal übergeben, über die RS485-Schnittstelle. Die serielle Schnittstelle auf dem Basismodul kann wahlweise als TTY-Schnittstelle (20 mA) oder RS485-Schnittstelle betrieben werden. Programmiert werden muss die Schnittstelle Bspw. auf "Drucker ASCII 9600 Baud (N,8,1). Klemme A (Minus) auf Pin 5 und Klemme B (Plus) auf Pin 2. HyperTerminal demnach einstellen und Verbinden. Sollte dann damit laufen. Terminal einrichten: Neue Verbindung "USA"Ortskennzahl 1"COM1" Einstellungen: Terminal Strg+H ANSI ANSI Auf Verbinden gehen und Text aufzeichnung Starten |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Dokumentierung der Wartung - Colonel217 - 08-11-2021, 19:28
RE: Dokumentierung der Wartung - Feuermelder - 08-11-2021, 22:17
RE: Dokumentierung der Wartung - ToWo - 09-11-2021, 14:42
RE: Dokumentierung der Wartung - Colonel217 - 09-11-2021, 19:36
RE: Dokumentierung der Wartung - ToWo - 10-11-2021, 09:46
RE: Dokumentierung der Wartung - AaronK - 10-11-2021, 09:55
RE: Dokumentierung der Wartung - topas - 10-11-2021, 19:20
RE: Dokumentierung der Wartung - ESNOHO - 10-11-2021 20:58
RE: Dokumentierung der Wartung - dnsoft - 25-11-2021, 19:01
RE: Dokumentierung der Wartung - Ja_ich - 25-11-2021, 21:06
RE: Dokumentierung der Wartung - dnsoft - 25-11-2021, 21:35
RE: Dokumentierung der Wartung - Ja_ich - 25-11-2021, 22:06
RE: Dokumentierung der Wartung - AaronK - 25-11-2021, 22:50
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Wartung von Brandmeldeanlagen | alarmtom | 4 | 6.048 |
18-02-2018 00:15 Letzter Beitrag: kingwall |
|
Wartung Rauchmelder | Bensen | 8 | 7.176 |
06-02-2018 07:52 Letzter Beitrag: Bensen |