Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
15-07-2021, 15:57
Beitrag: #1
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Hallo zusammen,

meine treue Alarmzentrale eff-eff 561-MB8 meldet alle paar Stunden einen Sabotagealarm mit folgender Fehlermeldung:

Analogkanal 23
BUS2 TN 1/1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T

Ich habe 3 Bewegungsmelder, außerdem an der Tür meines kleinen Geschäfts einen Magnetkontakt und einen Kontakt, der überprüft, ob die Tür abgeschlossen ist, eine kombinierte Sirene/ Blitz und noch eine zweite Sirene ohne Blitz und einen Überfallschalter verbaut.

Kann man (wenn man Ahnung hat) der Fehlermeldung entnehmen, welches Bauteil den Sabotagealarm auslöst?

Danke im voraus!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2021, 16:07
Beitrag: #2
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Ich würde sagen, am IK2T (IDENT-KEY (IK2) Bedienteil mit Tastatur), dem können 3 Eingänge zugeordnet werden:
- Überfall, -Riegelschaltkontakt, -Öffnungskontakt
Und Riegelschaltkontakt sowie Öffnungskontakt sind ja Analogeingänge.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2021, 16:47
Beitrag: #3
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Super, vielen Dank für Deine schnelle Antwort!

Habe gerade mal den kleinen Kasten aufgemacht, von dem ich denke, dass es der Ident-Key ist (weiß, ca. 15x15cm, unten neben der Tür). Es wurde natürlich ein Sabotagealarm ausgelöst, mit fast identischer Meldung:

Analogkanal 23
BUS2 TN 1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T

Wir sind also auf der richtigen Spur.

Wie kann man jetzt herausfinden, ob es sich um einen Fehler am Riegelschaltkontakt oder Öffnungskontakt handelt?

Und ist damit ausgeschlossen, dass einer der Bewegungsmelder oder die Sirene einen Defekt hat? Laufen die nicht über den IK2?

LG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2021, 17:24
Beitrag: #4
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Der Anschlussplan der IK-2 AWE ist z.B. hier http://datenblatt.roteiv.shop/0.08-022160.20.pdf auf Seite 14.
Du kannst ja mal den Deckelkontakt auf "zu" fixieren und dann ST3 abziehen, und schauen, ob dann diese Sabotagemeldung kommt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2021, 17:30
Beitrag: #5
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind. Vermutlich stirbt eher dein IK2 Transponderleser, wo du scharf schaltest. Mach mal bitte ein Foto von dem Leser draußen.

Wobei der analoge Eingang 23 die Überwachung des Lautsprechers der Außenalarmierung ist. Besteht diese noch aus Blech, die gammeln halt irgendwann weg, dann steht aber normalerweise Sabo Sirene.

Letztendlich muss man mal den Ereignispeicher mit einem LCD Bedienteil oder einem Notebook auslesen. Nur über das kleine Display ist natürlich etwas unübersichtlich.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-07-2021, 06:00
Beitrag: #6
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
(15-07-2021 17:30)Feuermelder schrieb:  Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind.
Oh ja, das stimmt natürlich.

Kann man bei der MB8 die Analogen Meldegruppen nicht frei programmieren?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-07-2021, 09:30
Beitrag: #7
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Vermutlich stirbt eher dein IK2 Transponderleser, wo du scharf schaltest. Mach mal bitte ein Foto von dem Leser draußen.

Foto habe ich angehängt.

Wie könnte ich denn ohne Bedienteil feststellen, ob es eher die Sirene oder der Transponderleser ist? Macht bei Beidem die Meldung Analogkanal 23 Sinn?

Vielen Dank!


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.401 18-11-2023 20:29
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  Sabotagemeldung ablöschen Guther 1 813 02-08-2023 21:17
Letzter Beitrag: Ollik
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.078 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.378 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  eff eff 100 A 8 volker 54 2 1.785 30-01-2022 15:56
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 3.886 05-01-2022 20:42
Letzter Beitrag: 26196008
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 11 5.788 03-01-2022 20:54
Letzter Beitrag: complex400
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.216 14-11-2021 15:30
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-M Stirilium 12 5.841 14-09-2021 15:00
Letzter Beitrag: Privateruser
question 561-H8 welches Codepad? real-hunter 2 1.772 25-11-2020 14:33
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste