AXD-200 Funkkontakt
22-05-2021, 11:48
Beitrag: #1
AXD-200 Funkkontakt
Hallo zusammen,

ich möchte beim AXD-200 Funkkontakt nur den Kontakt über die Klemmen benutzen, nicht den intern eingebauten Reed.
Kann mir jemand sage wie ich das konfigurieren muss?

Ich habe ihn als AMD-200 konfiguriert.

Ich möchte eigentlich nicht den Magneten daneben schrauben…

Danke!!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-05-2021, 18:39
Beitrag: #2
RE: AXD-200 Funkkontakt
Hallo,

falls hier jemand mitliest:
Ich habe die Lösung. Man muss den Melder über das Klopfen Prozedere als AMD-201 konfigurieren, 2x Blinken „2-Kanal Magnetkontakt“.
Bei der Registrierung im Abax2 System wird man gefragt, ob er 1 oder 2 Linien belegen soll.
Hier muss man 1 Linie auswählen.
Das ist der Trick, er überwacht dann nur die NC Klemme und nicht den internen Reed.

Viele Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-05-2021, 19:17
Beitrag: #3
RE: AXD-200 Funkkontakt
Ich bin jetzt bei Satel nicht so im Thema Wink
Aber schön, das es so geht und du die Lösung hier eingestellt hast.
Ich hätte da vielleicht eine Drahtbrücke über den internen Reedkontakt gelötet. Big Grin

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Batterietausch ASP-200 R Kapparoma 4 835 17-08-2023 13:31
Letzter Beitrag: Kapparoma
  APT 200 anmelden renezs 4 1.968 20-03-2022 21:42
Letzter Beitrag: renezs
  Handsender APT 200 Matzlowski 1 1.259 11-12-2021 12:50
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Fernbedienung APT-200 evertech 0 953 03-12-2021 14:23
Letzter Beitrag: evertech
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 1.514 01-11-2021 20:54
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt Robodoc 0 867 11-01-2021 19:48
Letzter Beitrag: Robodoc
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 2.467 26-09-2020 10:45
Letzter Beitrag: Animal
  ACX-200 & ACX-201 Archivprodukt xianlux 2 2.792 17-01-2019 07:52
Letzter Beitrag: Hulk
  Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus) alexio7 1 1.900 28-08-2018 09:36
Letzter Beitrag: Hogend
  Dämmerungslinie beim AOD-200 alexio7 2 2.529 02-01-2018 15:30
Letzter Beitrag: rbkd



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste